11问答网
所有问题
当前搜索:
高位水箱与稳压泵如何连接
消防
高位水箱和稳压泵
、稳压灌之间管道
怎么连接
,高位水箱用几个预留口...
答:
高位水箱
需要有进水口(不小于32),排污口(不小于50),溢流口(不小于65),出水口(
稳压泵
的至少1个,消火栓自流稳压1个。如果有喷淋的话还有喷淋自流稳压1个)。但是就目前依消防规范要求,当高位水箱设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接供水。当高位水箱设置高度不能满足最不利点消...
消防
水箱和稳压泵怎么连接
,要加减压阀组
答:
消防水箱连接稳压泵的管道和正常消防水泵一样的,
就都是需要单独进水管并且进水管上设置控制阀,水泵两端进出口一般设置柔性减震的橡胶软接头
,出水管上设置控制阀和止回阀的即可,,其他的可能设置泄压的安全法或者泄压阀以及压力表组的,但是不需要设置减压阀组的。
建筑消防给水
稳压
系统?
答:
1
稳压泵配合高位水箱稳压方式系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火
。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。2 稳压泵配合地下水池直接稳压方式稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式...
屋面消防
水箱
到
稳压
罐的管道
怎么
安装
答:
屋顶水箱的出水管需要有稳压泵的出水管,每台稳压泵各一根,连接稳压泵后出来合并,旁通连接稳压罐的
,也就是说稳压罐是旁通在稳压泵的出水管路到系统之间的
高位水箱和稳压泵
是
连接
在湿式报警阀的上半部还是下半部,具体作用是什...
答:
下半部分,进水侧,这样喷头洒水,水自身压力向下补水报警阀,从而让报警阀上的压力开关动作,水力警铃动作。
高屋顶消防水箱,
稳压泵
装在底屋消防水池处,屋顶消防
水箱和
消防管网
怎么
...
答:
这个消防水箱自流稳压管还是屋顶连接环网,
连接水箱
的单独下来一根稳压管到稳压装置入口。这个消防水箱在屋顶的,自流稳压管直接从水箱出来到屋顶消火栓环网并设置阀门止回阀即可,止回阀前端设置三通分支一路直接到泵房稳压装置的入口
连接稳压
装置即可。
高位水箱
出水管可以
和稳压泵
共用吗
答:
可以。
高位水箱
出水管
和稳压泵
共用,是指它们共同
连接
到同一系统,以满足系统的水压和流量需求,这种方式可以提供更稳定的水压和更灵活的供水方案,同时减少设备的冗余,提高系统的经济效益。
高位水箱
的
稳压泵
是
如何
启泵给稳压罐补水的?
答:
高位
槽正压状态下的话,
稳压泵
安装在高位槽底部就行了,然后直接输送到稳压罐,控制好流量扬程,高位槽负压情况下必须要弄清楚槽内的确切数据
消防工程屋面消防
水箱
,
稳压泵
,稳压罐,哪些需要电线的?都需要些什么电线...
答:
屋顶消防水箱间的水箱需要设置现场液位显示和消防控制室液位显示,,至少需要rvs2*1.5双绞线作为液位显示的信号线;稳压罐是不需要线路的,稳压罐的稳压管上设置电接点压力表,这个需要四线从压力表直接到
稳压泵
控制箱的。依消防规范要求,当
高位水箱
设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接...
高位
消防备用
水箱连接
的供高区消火栓管道中的
稳压泵
,安装位置(顶层或地 ...
答:
如果从顶层备用
水箱
取水,
稳压泵
放地下室原有的稳压泵的流量、扬程估计也不能够满足要求,由于有原来本身120米水的压力,再加上自身的养成34米,所以设计院要求泵壳承压不小于1.6MPa.意思也就是这样的意思,但同样也忽略了120米管路损耗,设计院的做法省电,但费材料费人工,需要重新接一段120米的管路...