11问答网
所有问题
当前搜索:
甲烷气体探头安装高度
可燃气报警器离地多高,
甲烷气体
答:
控制器便于操作,
距地面为1.5米
,装在值班室等一直有人在的地方。露天探头的安装也应根据被测气体密度而选择安装高度,特别注意的一点是检测器探头应安装在主导风向的下风侧。
甲烷
泄漏报警器的
安装
说明
答:
1、报警器安装位置:距离气源半径1.5米范围内
,通风良好处:(1) 天然气、城市煤气、一氧化碳、烟雾比空气轻,若检测天然气、城市煤气、一氧化碳、烟雾这几种气体,建议安装在距天花板约0.3米处。(2) 液化气比空气重,安装在距地面约0.3米处,若检测液化气、一氧化碳、烟雾,由于一氧化碳是剧毒...
可燃
气体
检测仪在现场
安装
时应注意什么
答:
2、当检测液化气等比空气重的可燃气体时,
其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3-0.6m,且与释放源的水平距离宜小于4m
。且须注意外界环境因素如雨水淋、溅等对探测器的损害,建议配备探测器防雨罩。3、检测氨气等比重小于空气的有毒有害气体时,除安装在高出释放源0.5m-2m的位置外,还应在厂房内...
可燃
气体
探测器
安装
在哪里?需符合哪些安装规范
答:
检测比空气重的气体时,
可燃气体探测器安装高度应距地面0.3~0.6m
;检测比空气轻的气体时,可燃气体探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。5.3 可燃气体探测器安装要求 可燃气体探...
天然气泄漏报警器装在上面还是下面
答:
要装在上面
。天然气的主要成为为甲烷,甲烷的密度比空气小,泄漏后会立刻向上扩散,因此探测器要装在泄漏点上方。天然气报警器安装距离气源半径
1.5米范围内
,通风良好处,天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻,安装在距天花板约0.3米处;天然气泄漏或废气排放而大量产生的一氧化碳,是煤气中毒的根源...
可燃
气体
探测器怎么
安装
?
答:
与释放源的距离不宜大于5m。 有毒气则应小于2m。 可燃气体探测器的安装高度应根据可燃气体的比重来安装。 对于检测比空气重的可燃气体时,探测器安装高度应距地面
0.3~0.6m
;检测比空气轻的可燃气体时,探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。
固定式可燃气报警器的
安装
位置怎么选择?
答:
回答:深圳市无眼界科技: 1.检测比空气重的可燃
气体
和/或有毒气体时.推荐的检测器
安装高度
应高出地坪(或楼板面)0.3~0.6m 。 过低易造成因雨水淋、溅对检测器的损害;过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。 2.检测比空气轻的可燃气体(如
甲烷
和城市煤气)时,检测器高出释放源所在高度0.5~ 2m,且...
燃气泄漏报警器的位置要从低于灶具的地方移到高于灶具的地方为什么...
答:
这个问题不应该是这样提的,要看你家用的是什么气源,不同的气源密度是不一样的,比空气密度大的
气体
会下沉,反之上移。这才是报警器的
安装高度
确定的根本。天然气和人工气应高过灶具,液化气应低于灶具。
北京防威消防设备
气体
探测器
安装
说明
答:
◆ 检测甲烷、氢气等比空气轻的可燃和/或有毒气体时,其安装高度宜高出释放源0.5~2m,且释放源的水平距离宜小于5m。◆ 检测比空气重的可燃气体和/或有毒气体时,推荐探测器安装高度应高出地坪(或楼板面)
0.3~0.6m
,且与释放源的水平距离宜小于5m。安装过低易造成探测器进水;过高则超出...
防爆可燃
气体
探测器的
安装
要点有哪些
答:
可燃
气体
探测器的
安装
标准依据:1)GBJ16-87《建筑设计防火规范》(2001年修订版)第10。3。2条:散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和场所,应设置可燃气体浓度检漏报警装置。2)GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》(99年修订版)第4。6。11条:在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的装置内宜按区域...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤