电压互感器二次接地属于保护接地
,其目的是为了保护人身和设备的安全。因为电压互感器在运行中,一次处于高压,而二次则为固定的低电压(100V),如果电压互感器的一、二次之间的绝缘被击穿,一次侧的高压将直接加到二次线圈上。而二次线圈所接的指示仪表和继电器保护装置的绝缘水平很低,并经常和人接触...
电压互感器二次侧
允许重复
接地
吗?为什么??? 电流互感器二次侧允许重复...
答:
电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地
。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地,电压互感器测量大电压,电压互感器不能短路;电流互感器测量大电流,电流互感器不能开路.
电压互感器二次侧
为什么不许短路但必须
接地
?电流互感器在运行中为什么不...
答:
电压互感器二次接地属于保护接地
,主要是防止一、二次绝缘击穿,高压窜入二次侧,危及人身和二次设备绝缘安全。另外,因二次回路绝缘水平低,也会击穿,使绝缘损坏更严重,所以二次侧必须有一点可靠接地。电流互感器一次绕组电流的大小与二次负荷电流的大小无关。在正常运行时,由于二次负荷阻抗很小,二...
电压互感器
一次侧星形接法
接地
,
二次侧
星形接法接地,分别什么作用?_百度...
答:
1、如果只是测量线电压,可以采用两个
电压互感器
V型接法加三个电压表的方法测量三相电压。现在某些具有矢量运算功能的测量装置,如湖南银河电气有限公司研制的DT数字变送器,每个变送器两个测量通道,与互感器VV接法配合,一个数字变送器即可测量三相电压。2、如果需要测量相电压和线电压,应采用三个互感...
电压互感器
的
二次接地属于保护接地
还是工作接地
答:
电压互感器的二次接地属于保护接地
。电压互感器二次绕组接地,是一般的安全规范,是为了避免一次与二次之间绝缘击穿时,一次高压串入二次回路,造成设备及人身安全问题。但也并不是所有电压互感器二次都要接地。一般是高压系统必须接地。
郭老师您好,请问PT
二次侧
中性点
接地属于保护接地
还是工作接地。谢谢回答...
答:
电压互感器(TV)二次侧中性点接地即属于
保护接地
,又属于工作接地;1、几乎所有书上都介绍了电压互感器(TV)二次接地,是为了防止电压互感器(TV)绝缘击穿后,高压“串”过来,对人和设备产生危害,而中性点不接地在正常情况下也能工作,所以其是保护接地;2、其实电压互感器(TV)二次接地也是工作...
电压互感器二次侧接地属于
什么接地
答:
电压互感器二次侧接地属于
保护接地
,接地原因:互感器二次侧接地是为了人身和设备的安全,因为一旦绝缘损坏是高压窜入低压时,对可能在二次回路工作的继电保护人员和运行人员有危险,同时,二次回路绝缘水平低,若不接地,使绝缘损坏更严重。 从理论上讲,二次侧任何一项断头或中性点直接接地都可以。...
电压互感器二次
回路为什么要一点
接地
?
答:
电压互感器的一次绕组接于高压系统,
电压互感器二次
回路一点
接地属于
保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到
二次侧
,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护拒动,仪表误指示,威胁电力系统...
电气电路中,
电压互感器
的
二次
回路必须要
接地
吗?
答:
电器电路中
电压互感器
的
二次
回路最好
是接地
,这样能够保证设备和人身的安全
电压互感器
为什么必须
2次接地
答:
电压互感器
本身就是变压器。虽然从本质上它是一种特殊的变压器,但和一般的变压器是不一样的,它是用来把高电压变成低电压,然后给测量和保护回路使用的,所以才有一次侧和
二次侧
之分。PT二次侧一般有中性点
接地
和B相接地两种(其实任一相都可以接地,只是一般都用B相),二次侧不接地的话,三相对...