11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器二次侧不接地
为什么三相五柱式
电压互感器
一、
二次侧
中性点都需要接地?
不接地
可以吗...
答:
1、电压互感器二次侧中性点接地是保护接地即防止二次侧短路时产生的大电流危害人身安全和击穿烧毁设备这就不多说
;2、电压互感器一次侧中性点接地一般用于中性点不接地系统中,采用星/星/开口三角接法,开口三角的电压,用于监测系统的接地情况,当电压互感器一次侧中性点不接地时,开口三角电压不能正确...
电压互感器
使用时
二次
绕组可以接地也可以
不接地
这句话对不对?
答:
我翻了一下图纸,
二次侧
都
不接地
。
电压互感器二次
测中性点
不接地
会影响电压平衡么
答:
电压互感器二次
测中性点接地的目的:主要是保护设备、仪表和人身安全及电压平衡的(一般有0.5-2V的不平衡电压)。因为,电压互感器的原边的电压都比较高,如果副边
不接地
,一旦原、副变绕组之间的绝缘击穿,则副绕组上可能出现的高电压使工作人员发生生命危险和设备仪表的损坏。同时也起到电压平衡的。
电压互感器二次侧
是否
接地
?
答:
电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑
。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。2.电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压...
电压互感器
VV接法,
二次侧
b相
不接地
,此时,a b c三相对地电压是多少?
答:
压互二次没有接地点,
二次对地不构成回路,各相对地电压也就是0
。
电气电路中,
电压互感器
的
二次
回路必须要
接地
吗?
答:
电器电路中
电压互感器
的
二次
回路最好是
接地
,这样能够保证设备和人身的安全
三相五柱试的
电压互感器
的接线中一次侧和
二次侧
中性点为什么都要
接地
...
答:
中性点一般都要
接地
,对低压侧系统电压零点进行钳制。否则,随着3相负荷不平衡,造成中性点飘移,3相
电压不
平衡,造成负载设备烧毁,系统崩溃。中性点接地工程的质量必须符合验收规范。平时要天天检查,防止破坏。参考资料:电工学、电机学、电力设备安装验收规范等 ...
所有电流互感器,
电压互感器
上的
二次
绕组可以
接地
吗
答:
通常,电流互感器和
电压互感器
的二次侧都必须接地。因为它们的一次侧一般都是高压,如
二次侧不接地
,其二次侧的感应电压都是危险的,更不用说一次和二次之间击穿串入的高压了。但是有一种400V接入电能表的电流互感器,为了防止电压和电流的相位接错,在互感器上将一次
侧电压
直接接到二次端子上,这种...
电压互感器
的
二次
回路必须
接地
答:
电流互感器和
电压互感器二次
回路只能是一点接地。原因:为保证人身和设备安全。若二次回路
没有接地
点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果互感器二次回路有了接地点,则...
三相五柱式
电压互感器
的连线中,一次侧和
二次侧
中性点为什么都需要
接地
...
答:
为了节约时间,你可以看我以前的有关回答,,接地主要是从安全考虑。
不接地
也可以,没有技术问题。要看电力部门的要求,各地不一样。祝你学习顺利!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器和电压互感器二次侧接地
电压互感器电流互感器二次侧
电压互感器二次侧为什么接地
电压互感器二次侧可以接地吗
电压互感器二次侧多绕组需要接地吗
电压互感器二次侧一点接地
电压互感器二次侧接地属于
电压互感器二次侧接地方式
电压互感器二次侧中性点接地是