电压互感器二次回路允许几个接地点
电压互感器二次回路允许几个接地点
答:
电压互感器二次回路只允许一个接地点
。原因:为保证人身和设备安全。若二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果互感器二次回路有了接地点,则二次回路...
电压互感器二次回路允许
有
多个接地点
答:
该产品二次回路只允许一个接地点
。电压互感器的一次绕组接于高压系统,电压互感器二次回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保...
电压互感器二次回路允许几个接地点
答:
电流互感器和电压互感器二次回路只能是一点接地
。原因:为保证人身和设备安全。若二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果互感器二次回路有了接地点,则...
电流、
电压互感器二次
侧为什么有且只能有一
个接地点
?具体的接入点是在...
答:
电流互感器二次要求一个接地点
,是防止二次的电流因为两个接地点,经过“大地”形成回路,而不走负荷回路,带不起负荷(即测量表计,保护装转置等)电压互感器二次要求一个接地点,同样也是防止二次电压部分经过:“大地”形成回路,即短路,就会烧毁互感器。接地点要么在互感器本体的接线端子上,要么在...
请问
电压互感器二次回路
两点
接地
的危害是什么?
答:
电压互感器二次回路只能有一点接地的
,当发生二点接地时,电压互感器就会通过接地的二个点形成回路,造成短路,会烧毁电压互感器。
为什么
电压互感器
不能两点
接地
答:
规定:“经控制室零相小母线(N600) 连通的多组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600
一点接地
,各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开。已经在控制室一点接地的电压互感器二次绕组,如认为必要,可以在开关场将二次绕组中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地。”...
升压站
二次
接线标准
答:
每相电流互感器的二次回路应相互独立,各相的中性线在接地点处并接。5、电压互感器的二次回路只允许有
一点接地
。经零相母线(N600)连通的几组电压互感器二次回路,应在继电器及通信室将N600一点接地,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的断路器或熔断器等。独立的、与其他互感器没有电气联系的电压互感器,其二...
为什么电流互感器和
电压互感器二次回路
必须有一点
接地
答:
感器的二次接地属于保护接地。只允许
一点接地
是防止多点接地造成分流使保护拒动或误动,是为了人身和设备安全,防止当一二次绝缘击穿高压侵入低压时造成的工作人员危险和二次设备损坏
为什么
电压互感器
和电流互感器的
二次
侧必须
接地
?
答:
电压互感器二次侧要有
一个接地点
,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。2.电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压...
为什么
电压互感器
和电流互感器的
二次
侧必须
接地
?
答:
电压互感器二次侧要有
一个接地点
,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压,...