11问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器二次侧无电流
为什么
电流互感器二次侧
的L2端
没有电流
答:
有这么几个原因:1:一次侧或者二次侧有开路的地方
。如果是二次侧开路,这是很危险的!因为会有高压产生!2:一次侧的主线上没有电流。3:互感器本身出了问题,有可能烧毁,或者是损坏了。回答完毕。有什么问题,可以追问我。我们是同行呀!很高兴认识你。
5/5A
电流互感器
一次侧有4A,为什么
二次侧没有电流
?
答:
1、电流互感器二次侧开路;
2、电流互感器故障
。
电流互感器
一次侧有电流,
二次侧
短路
无电流
,二次侧开路有电压是什么原...
答:
二次
绕组可能断线了
电压互感器和
电流互感器二次侧
接地点,为什么
没有
对地电流
答:
接地的目的是将二次的电位和地等电位,是一点接地,没有电流。如果有电流测量就不可能准确了
。接地是如果主绝缘击穿,二次不至于出现过电压,导致二次设备烧坏
电流互感器
做实验为什么
二次侧没有电流
,都有什么情况会出现这种情况_百 ...
答:
1主线圈烧坏了
。2.中心抽头已坏3.二次测已坏
电流互感器二次侧
用试电笔测怎么没电
答:
而
电流互感器
的
二次侧
有一端是接地的,对地电压为零,你用试电笔测当然
没有
电啦!你可以将电流互感器看成是一个二次侧短路的升压变压器,它的一次侧的压降很小,所以感应到二次侧的电压也不大,而且电流互感器的二次侧有一端是接地的,对地电压为零,你用试电笔测当然没有电啦!二次侧不存在有高电压...
在正常运行时,零序
电流互感器
的
二次侧电流
为零对吗
答:
这是电力系统正常的表现,零序
电流互感器
如果检测出电流来,说明电力系统有问题,不是出现三相电流不平衡,就是出现漏电了 正常时零序电流互感器就应该是0
ct(
电流互感器
)
二次侧
难道
没有
电压吗?
答:
1、ct(
电流互感器
)
二次侧
难道有电压,若没有电压,也就
没有电流
了。2、电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流...
为什么
电流互感器
在运行中
二次
而不
答:
1、由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。2、
电流互感器
在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势较低。如果
二次侧
开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内...
电流互感器二次侧
为什么不能开路?如遇有开路的情况如何处理?
答:
这是因为二次电流产生的磁通和一次电流产生的磁通互相去磁的结果,所以使铁芯中的磁通密度能维持在这个较低的水平。如果
电流互感器
的二次在开路状态,一次侧则仍有电流,这时因为产生二次磁通的
二次电流
消失,因而就
没有
对一次磁通去磁的二次磁通。于是,铁芯中磁通增加,使铁芯达饱和状态(在开路情况下...