11问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器二次接地是为了
电流互感器二次
侧为什么要
接地
?
答:
【答案】:
电流互感器二次
侧
接地
属于保护接地,防止绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身安全,损坏设备。
互感器
的
二次
侧为什么要
接地
?
答:
电压互感器和电流互感器的二次侧的接地原因 1、电压互感器二次侧要有一个接地点,
这主要是出于安全上的考虑
。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。2、电流互感器的二次侧...
为什么
电流互感器二次
绕组要
接地
?
答:
电流互感器的二次绕组接地是为了确保二次回路的安全运行和准确测量电流的目的
。以下是一些原因:1. 安全性:将电流互感器的二次绕组接地可以保护操作人员和设备免受意外触电的危险。如果二次回路没有接地,当出现短路或故障时,会导致二次回路电压升高,产生危险的接触电压,可能对人员和设备造成伤害。2. ...
电流互感器
为什么要
接地
了,不接会产生什么后果?
答:
电流互感器接地是防止一次绝缘不好而使其击穿
,特别是高压电流互感器,当绝缘击穿后,高压会直接加到二次设备上,烧毁设备,伤及人员,而二次接地后,就解决了这个问题。为了防止高低压绕组间绝缘击穿时造成设备和人身事故,电压互感器的每一组二次绕组必须有一点接地。对于二次侧中性点接地的绕组,已满...
电流互感器 二次
绕组为啥要
接地
?
答:
1、电压互感器二次侧要有一个接地点,
这主要是出于安全上的考虑
。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。2、电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为...
电流互感器二次
侧为什么要
接地
答:
电流互感器二次
侧需要
接地是为了
保障安全和设备的正常运行。详细解释如下:一、安全原因 电流互感器的工作原理是将高电流转换为低电流,同时确保测量精度和安全性。二次侧接地是为了确保人身和设备的安全。由于电流互感器在运行时会产生感应电动势,如果二次侧不接地,一旦设备发生故障或人员误触碰,可能会...
三相电表,加
互感器
为什么s2必须
接地
答:
电流互感器二次接地
属于保护接地,即防止一二次击穿高压侵入二次造成二次设备损坏和人身安全问题。因此对高电压电流互感器二次必须接地(根据具体接线S2或S1接地),对于低压系统(380V)的电流互感器可以不接地。
电流互感器二次接地
有什么用途?
答:
电流互感器
的
二次
回路只能有一个
接地
点,决不允许多点接地。当二次回路只有一个Y连接的电流互感器时,该接地点应在电流互感器出口的端子箱内。对于有几组电流互感器电气上互相连接时(如母差保护需要采集每条线路电流),这几组电流互感器也只能有一个接地点,该接地点在保护屏上。简单的说,就是如...
电流互感器
的
二次
侧为什么必须
接地
答:
电流互感器
的
二次
侧
接地
属于保护接地。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。
配电柜中
电流互感器
怎么接线的?为什么要
接地
线?
答:
二次
侧是从S1出到电流表的进线段,出来后到S2,并且S2要接地的。
2次
侧S2
接地是为了
防止2次侧开路时。在2次侧产生高电压而发生危险,因为
电流互感器
1次侧扎数远远小于2次侧。当2次侧开路时,由于一次侧有电流,在互感器铁心上产生励磁,2次侧绕组,产生的磁链等于扎数*磁通,由法拉第电磁感应定律...