电流互感器二次接地有什么用途?

如题所述

它就是为了保证安全,一是设备安全、二是人身安全。因为电流互感器一次绕组与二次绕组间及二次绕组与地之间是有分布电容存在的。那么这个分布电容的分压使二次绕组对地产生较高电压。还有就是一次绕组和二次绕组之间的绝缘由于某些原因导致破损,那么一次回路的高压会直接加到二次回路中,对二次设备和人身安全来说危害甚大。

电流互感器的二次回路只能有一个接地点,决不允许多点接地。

当二次回路只有一个Y连接的电流互感器时,该接地点应在电流互感器出口的端子箱内。对于有几组电流互感器电气上互相连接时(如母差保护需要采集每条线路电流),这几组电流互感器也只能有一个接地点,该接地点在保护屏上。简单的说,就是如主变差动保护,母差保护用CT应在保护屏统一接地,而计量、测控、录波用CT应在端子箱接地。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-01

        电流互感器二次绕组接地,是一般的安全规范,是为了避免一次与二次之间绝缘击穿时,一次高压串入二次回路,造成设备及人身安全问题。
    电流互感器二次绕组不能两点或两点以上接地,当电流互感器二次有两点或两点以上多处接地时,多个接地点之间形成回路,会导致分流,导致测量及保护不准确。