一,按批查验合格证,合格证应有生产许可证编号。二,检查外观包装,抽检的电线绝缘层要完整无损,厚度均匀,电缆无压扁,扭曲,铠装不松卷,耐热,阻燃的电线电缆外护层有明显标识和制造厂标。三,按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径。四,测量电线电缆绝缘皮的...
电力
电缆验收
标准
规范
是什么?
答:
国标
电线验收
标准:1、首先电线本体上要有CCC认证的“CCC”及“工厂编号”标志;电线本体上有着两个标志说明电线生产厂家已经通过了国家强制性认证。2、导体电阻合格;3、绝缘及护套断面无目力可见的气孔,颜色纯正、外观光滑;4、标志间距离:下一个标志的首端距离上一个标志的末端不大于:电线属于GB/T...
如何
验收
国家标准
电缆
?
答:
电线电缆
现场验收标准 一、验收依据:1、《建筑电气工程施工质量
验收规范
》(国家标准,编号GB50303-2002);2、《材料标准表》;3、验收原始样板;二、验收工具:钢卷尺、游标卡尺;三、验收时间:到货验收;四、抽检比例:
进场
批次,同一规格型号不少于3卷;五、验收步骤:1、资料检查:进场产品必须有国...
国家标准
电缆
如何
验收
答:
一、与
电缆
线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及
验收规范
中的有关规定。 二、电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件: 1.预埋件符合设计,安置牢固; 2.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束; 3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理...
电线
材料进场如何验收 电线材料
进场验收
方法介绍
答:
关于
电线
线材
进场的验收
方法,首先看有无品质体系认证书,合格证是否
规范
;看有无厂名,场址,厂址、生产日期;看电线上是否印有商标,规格,电压等。看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮,色泽柔和。一看标识 产品合格证应标明制造厂名、产品型号、额定电压等标志,并且电线表面标示与产品合格证应标注...
电线电缆
线径
验收
标准是否有
规范
要求!
答:
电线电缆
线径验收标准有
规范
要求!一、
电线验收
标准:电线绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规格型 号、额定电压和“CCC”认证标识;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩;检测电线线径和绝缘皮厚度(用卡尺或千分尺)测量线皮绝缘...
电力
电缆的验收
标准是什么?
答:
GB 5013-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范 GB 50168-1992 电缆线路施工及
验收规范
GB/T 7594-1987
电线电缆
橡皮绝缘和橡皮护套 GB/T 3048-1994 电线电缆电性能试验方法 GB/T 2951-1994 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 12666-1990 电线电缆燃烧试验...
电缆的验收
标准是什么
答:
GB/Z 18890-2002 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 GB 9326-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 GB 5013-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范 GB 50168-1992 电缆线路施工及
验收规范
GB/T 7594-1987
电线电缆
橡皮绝缘...
施工中
电缆
到场需要检查那些内容才能
验收
答:
一、 符合国家标准要求的
电线电缆
产品的特点首先,有"CCC"认证标识。电线电缆产品由于与广大消费者的生活有着密切的关系,它的质量优劣、安全与否直接影响广大消费者的人身和财产安全。因此,电线电缆产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的"CCC"认证,获得"CCC"认证...
高压
电缆
头
进场
需要检验吗?怎么检验
答:
根据强制性条文规定:低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,
进场
时应对相应截面积的每芯导体电阻值进行见证取样送检。检验方法:进场时抽样送检,
验收
时核查检验报告。检查数量:同厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格。
电线电缆
产品质量检验的内容包括以下几个方面:1、制造电线电缆用的原...