11问答网
所有问题
当前搜索:
电缆线管敷设规范要求
穿
电缆
线路保护管有什么
规范标准
吗?
答:
1、
管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象
;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,
交流和直流线路导线不得穿一根管
内,一根相线不准单独穿入钢管。电线、电缆敷设规...
电缆敷设
时应符合哪些规则
要求
。
答:
② 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m;③ 特殊情况时,减小值不得小于50%
。5. 3. 6 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿于保护管,保护范围应超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5m以上。5. 3. 7 直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管,管口应实施阻水堵塞。
电线管
安装
规范
答:
电线管不得破损、有毛刺。开槽深度和宽度如走暗线,开槽的深度及宽度≥电线管的1.5倍
。
不得割断钢筋开槽时不得割断钢筋
。先做防水
如需要做防水,应先做防水
。电线分色电管线管内电线应分色,不得破损,扭结。线管固定
线管应固定,间距不大于800毫米
。锁扣连接线管与暗盒连接应用锁扣。直接连接...
电缆
穿管地埋
敷设规范要求
有哪些?
答:
电缆穿管地埋敷设规范要求:
管道选择、敷设深度、电缆布线方式、保护措施、接地要求、标识和记录、质量检测、相关法规遵守
。1、管道选择:地埋电缆通常通过管道进行敷设,规范要求选择符合要求的管道材料。管道应具有耐腐蚀、防水、抗压能力,并能够适应埋设环境的特殊要求。2、敷设深度:为防止外部因素(如交通...
电线
穿管的
规范
有什么?
答:
1、对于暗敷于墙体内、埋敷于地下不燃烧体内的
线管
,以及农村建筑等普通民房家装用线管,须采用满足建设部
标准
JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》的具有一定的阻燃性能,同时满足物理力学性能
要求
的PVC穿
线管
.根据精细和地方进行。2、对于火灾危险性较高的场所,如宾馆、饭店、商场(大型超市)、图书馆...
电缆沟的
电缆敷设
安装一般
规范要求
是什么?
答:
(1)敷设在不填黄沙的电缆沟(包括户内)内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易(或阻)燃性外护层的电缆。(2)电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。(3)电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加
敷设电缆
的数目。
JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
8.3.2条怎么理解?地下室预埋的套管算...
答:
1、《JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地
敷设
的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1....
电线电缆敷设规范
答:
线槽敷线应符合下列
规定
:1.
电线
在线槽内有一定余量,不得有接头。电线接回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2m;2.同一回路的相线和零线,
敷设
于同一金属线槽内;3.同一电源的不同回路无抗干扰
要求
的线路可敷设同一线槽内;敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。 抢首赞 ...
直埋
电缆
的
标准
是如何
要求
的?
答:
按照国标GB50217-2007《电力工程
电缆
设计
规范
》
要求
:1、挖沟的深度应使电缆埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、直埋电缆上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子...
强弱电
线管铺设规范
答:
一般是不允许放同一条管,强弱电分开套
线管
后,也是要距离
要求
的。留足距离根据《国家住宅装饰装修工程施工
规范
》,强弱电线管并排
铺设
是要留500mm的,一般也要200-300mm。分开放置强弱电的线盒也要分开放置,间距一般要求为50MM以上,强弱电交叉的十字
线管
位置也必须对其中的强电管或者弱电管进行另外屏蔽(一般采...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆线路埋地敷设规范
电缆敷设规范标准GB50217
电缆敷设规范要求
电缆敷设有哪些具体要求
电缆埋管敷设规范
电缆夹层电缆敷设规范
电缆过路钢管的规范
室外电缆穿管敷设规范
电缆铺设规范要求有哪些