电缆敷设规范标准GB50217
直埋
电缆敷设规范
答:
1、直埋
电缆
的
敷设
深度应符合国家
标准GB50217
-2007的要求,确保电缆外表面距离地面不小于70厘米。2、在电缆上下应
铺设
至少100毫米厚的砂或软土,并覆盖以混凝土板或砖块,以保证电缆两侧各超出50毫米的覆盖宽度。3、在直埋电缆的路径选择上,应考虑电缆数量和地下通道的条件。当路径中电缆数量不超过6根,且...
直埋
电缆
的
标准
是如何要求的?
答:
f、禁止电缆在其他地下管道正上方或正下方平行敷设。应满足电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离的
规定
。g、直埋敷设于冻土地区,当冻土层厚度超过0.7m时,应将
电缆敷设
在冻土层以下或采取相应保护措施。当无法深埋时可在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中埋设,也可采取其他防止电缆受...
电缆敷设规范
要求
答:
电线电缆敷设
安装的设计和施工应按
GB 50217
-94《电力工程电缆设计
规范
》等有关
规定
进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线...
电缆
预埋地下
标准
多深??地面上面是花园,栽风景树木和花草,
答:
根据国家
标准GB50217
-2007《电力工程
电缆
设计
规范
》的
规定
:电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。要是栽盆景和花木,要要移栽翻耕应该要1米吧,而且应:电缆应
敷设
于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。沿...
电缆线
埋地
敷设
深度不应小于多少米
答:
根据《电力工程
电缆设计规范》GB50217
-2007的5.3,电缆地下直埋
敷设
要求:电缆外皮至地面深度,不得小于0.7米;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0米。
电缆
河道中
铺设
的要求
答:
电缆
河道中
铺设
属于电缆的水下
敷设
。国标
GB50217
-2007《电力工程电缆设计
规范
》对于水下敷设的
规定
为:5.7 水下敷设 5.7.1 水下电缆路径的选择,应满足电缆不易受机械性损伤、能实施可靠防护、敷设作业方便、经济合理等要求,且应符合下列规定:1 电缆宜敷设在河床稳定、流速较缓、岸边不易被冲刷、...
地下
电缆
预埋离居民楼多远
答:
根据国标GB50293和GB50168,地下
埋设电缆
离建筑物外缘平行距离不小于0.5米为安全距离,电缆埋地深度应不小于0.7米。
电缆敷设
国家
标准 GB50217
-94 (5 电缆敷设) GB50217-94 (5 电缆敷设) 5 电缆敷设 5.1 一般
规定
5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定:(1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀...
规定
信号
电缆
的
埋设
深度是多少
答:
《
GB 50217
-2007电力工程
电缆
设计
规范
》:5.3.3 直埋
敷设
于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列
规定
:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下...
110kv
电缆
埋深
规范
要求
答:
110KV电缆直埋敷设同样适用《
GB50217
-2018电力工程电缆设计
标准
》的
规定
。总则 1.0.2 本
规范
适用于新建、扩建的电力工程中 500kV 及以下电力电缆和控制电缆的选择与敷设设计。5.3 地下直埋敷设 5.3.1 直埋
敷设电缆
的路径选择,宜符合下列规定:1 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响...
下有
电缆
标示 间距多少米
答:
沿电缆路径的直线间隔100米。国标
GB 50217
-2007 《电力工程电缆设计
规范
》
规定
5.3.2 直埋
敷设电缆
方式,应符合下列规定:电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。城镇电缆直埋...