11问答网
所有问题
当前搜索:
直埋电缆敷设
电缆敷设
规范
答:
本文将介绍
电缆敷设
的规范要求,帮助读者更好地了解电缆敷设的标准。
直埋电缆直埋电缆
时,埋深至少0.7m,穿越农田时不低于1m,穿越建筑物等处需设标志,以确保电缆的安全性。铠装电缆铠装电缆时,金属外皮接地,软土细沙覆盖,两端设保护盒,以保证电缆的可靠性。️保护管电缆交叉、与管道交叉、穿越公路,均需穿...
电缆敷设
及接头防护的要求
答:
电缆接头
直埋电缆
的中间接头外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外),盒下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接头保护盒两端600~700mm,进入建筑物前留有足够的电缆余量。电缆保护
电缆敷设
后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板、红砖或警示带,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm,覆土分层...
直埋电缆敷设
规范
答:
1、
直埋电缆
的
敷设
深度应符合国家标准GB50217-2007的要求,确保电缆外表面距离地面不小于70厘米。2、在电缆上下应铺设至少100毫米厚的砂或软土,并覆盖以混凝土板或砖块,以保证电缆两侧各超出50毫米的覆盖宽度。3、在直埋电缆的路径选择上,应考虑电缆数量和地下通道的条件。当路径中电缆数量不超过6根,且...
电缆直埋
地穿管
敷设
的方法
答:
1、
电缆直埋
地穿管
敷设
时,通常选用铠装电缆。2、在挖掘的沟底,应确保是松软的土层,无石块或其他硬质杂物,如有,应铺设100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(如酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),如有,应清除并换土。埋深不应小于0.7m(在严寒地区...
下列关于
直埋电缆敷设
要求的说法,正确的是( )。
答:
电缆线路
敷设
要求 1.
直埋电缆
的埋深不应小于0.7m敷设时应做波浪形,最小弯曲半径不得小于《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006中的规定,聚氯乙烯绝缘电力电缆为外径的10倍。2.直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层。3.管道敷设时,电缆管内径与电缆外径之比不得小于1...
直埋电缆
线路在埋设时有哪些要求?
答:
电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净距为0.5m;电缆与树木主干的距离不小于0.7m。2、
直埋电缆
沟内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,
电缆敷设
后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,接着盖以混凝土保护板或砖,覆盖的...
地埋
电缆
的
敷设
方式有哪些?
答:
直埋敷设
的
电缆
,严禁位于地下管道的正上方或正下方。 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的规定。 表 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)注:① 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.25m;② 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m; ③ ...
正确的
电缆直埋敷设
做法有()。2016
答:
1)
直埋电缆
应使用铠装电缆,在铠装电缆的金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω 2)开挖的沟底是松软土层时,可直接
敷设电缆
,一般电缆埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m。如果有石块或硬质杂物要铺设100mm厚的软土或细沙。3)
电缆敷设
后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板...
直埋电缆
如何
敷设
?
答:
g、
直埋敷设
于冻土地区,当冻土层厚度超过0.7m时,应将
电缆敷设
在冻土层以下或采取相应保护措施。当无法深埋时可在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中埋设,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。h、敷设前应将沟底铲平夯实。i、
直埋电缆
上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,...
电缆直埋
与电缆沟有什么区别?
答:
1、
电缆直埋
就是直接把电缆埋入地下,此方式对电缆有要求。2、电缆沟敷设就是先修建出一条用于放置电缆的沟道,并设支架,再
敷设电缆
。3、电缆隧道则更为宽大,可以有人通过。有区别,区别在于范围不同。埋设一般专指在地面以下的按照规则敷设的设施。可以是电缆,管线,光缆等等。而敷设则是依靠所以设施...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
直埋电缆敷设照片
直埋式电缆敷设是什么意思
gb50217-2018电缆施工标准
直埋电缆敷设规范标准gb50217
室外电缆敷设方式
直埋电缆敷设方法
穿地埋电缆的几种方法
地下电缆管道铺设方法
电缆沿地面敷设