直埋电缆线路在埋设时有哪些要求?

如题所述

直埋电缆线路在埋设时的要求与规定如下:

1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆之间间距0.5m;

电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净距为0.5m;电缆与树木主干的距离不小于0.7m。

2、直埋电缆沟内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,接着盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm。

3、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等交叉时应增加保护管,保护管的顶部到路面的深度不小于0.7m,保护管两端伸出车道不小于0.5m。

电缆从地下引出地面时,地面上要加一段2.5m的保护管,管根部应伸入地下0.2m,保护管须固定牢靠。

电缆线路在管、沟内敷设的要求:

1、电缆沟的砌筑应考虑分段排水,沟底应有良好的散水坡度,沟的盖板一般用钢筋混凝土盖板,室内经常需要开启的电缆沟一般用钢盖板。整条电缆沟都应装设连续的接地线,接地线的两头和接地极连通。

2、在桥上敷设的电缆应加垫弹性材料制成的衬垫,桥两端和伸缩缝处应留有电缆松弛部分,以防电缆由于结构胀缩而受到损坏。

3、电缆穿保护管长度在30m以下时,直线段保护管内径不小于电缆外径的1.5倍;有一个弯曲时不小于2倍;有两个弯曲时不小于2.5倍。电缆穿保护管长度在30m以上时,直线段保护管内径不小于电缆外径的2.5倍,过长时应设手孔井或人孔井。


扩展资料

电缆线路的验收应进行以下检查:

(1)电缆规格应符合规定,排列应整齐,无损伤,标牌齐全、正确、清晰;

(2)电缆的固定弯曲半径、有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求;

(3)电缆终端、中间头不渗漏油,安装牢固,充油电缆油压及表计整定值应符合要求;

(4)接地良好;

(5)电缆终端相色正确,支架等的金属部件油漆完整;

(6)电缆沟及隧道内、桥架上应无杂物,盖板齐全。

参考资料来源:百度百科-地下电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考