11问答网
所有问题
当前搜索:
真空断路器保护定值计算公式
户外
真空断路器
的
保护
整
定值
是怎么
计算
的?
答:
如果是10/0.44 1000KVA的变压器的话 额定电流根据
计算
大约为57.73A 过流为1.5倍 1.5*57.73/600*5(互感器变比)=0.72A 过流设定0.72 过流延时0.5~1秒 速断为5倍 5*57.73/600*5(电流互感器变比)=2.40 速断设定2.40 速断延时 0秒 如果还是不会算找武成电气,柱上开...
高压
真空断路器
整
定值计算
求解,请问图中的数值是怎么
答:
高压零序过流:400/40=40A 时间范围:0s~99s 速切
定值
整定不对:最大整定到400A 时间范围0S 。一般电流
保护
的整
定值
是根据线路需要保护的容量
计算
的。举个例子。如果变压器为500KVA的,那么我们的计算就是500KVA/1.732/10KV=28.87A 此值只是一个参考值。我们为了不让
断路器
频繁的跳闸影响...
户外
真空断路器
看门狗一次
保护定值
答:
保护定值
根据线路实际
计算
电流确定的 比如计算电流是30A
断路器
上电流互感器100/5 接点 那么看门狗设置速断5倍为 30/100*5*5倍=7.5 速断设置为7.5就行了 算法就这样,很简单
真空断路器
带2台800KVA变压器,整
定值
应该调到多少?为什么?
答:
如果一台断路器带一台变压器,
断路器保护
的整
定值
按照此变压器整定。具体数值请根据该变压器的
计算
值并根据电力设计手册中的规定进行整定。如果工作电压是10kv;可按经验
公式
每100kvA=6A电流估算,2*8*6=96A 选择CT整定值为150A可满足要求。
厂低变
保护定值计算
答:
随着微机
保护
装置的广泛应用以及新型开关的出现,F-C
真空
接触器开关也应用到了变压器上。保护根据变压器的型号略有不同(1)过流保护整定:依据:按照躲过负荷自起动的最大工作电流整定,整定
公式
:公式:Idz=Kk×Kzqd×Ie,其中Kzqd取2,Kk取1.2。保护延时t=0.5S。(2)速断保护整定:依据:...
10kv高压线路
保护定值
如何调整?
答:
用的是
真空断路器
控制、
保护
为电流速断保护与限时过电流保护。现我准备整定如下:线路长: 1.5公里 线路材料:前500米为50平方毫米的钢芯铝绞线、其它为35平方毫米的钢芯铝绞线 变压器总容量:660KVA 变压器额定一次电流:660KVA/1.732/10KV=38.1A 电流互感器变比:100/5=20倍 电流速断二次电流...
关于800KVA的干式变压器配多大的
真空断路器
?
答:
假如是10kv/0.4kv的双侧变压器,高压侧选
真空断路器
,800kva的变压器一次电流约46A,可选630A(通用)的真空断路器,
保护定值
(参考);过流速断184A.t=0.00s, 过流延时55A.t=0.10s, 额定电流46A.t=0.2s,重合投入一次,时间t=0.5s。
高压
真空断路器
的整
定值
与高压互感器的电流比有关系吗
答:
是根据实际所带负荷大小
计算
整定,而实际电流的大小是通过 将大的一次电流变为二次小电流;那么实际二次电流的大小就与互感器的变比有关了。例如某
断路器
整定过电流定值为160A,若配套 为400/5A时,则二次
保护定值
为2.0A ;若电流互感为200/5A时,则二次保护定值就为4.0A。一般 设备的保护定值均...
请问:
真空
开关
断路器
“控制器设置的
定值
均为一次值”(如下图),是啥意...
答:
第一图:WNL---开关型号,L表示带漏电
保护
。63---规格,此系列最大整
定值
为63A。2---2P,开关为两极,火线零银州线都能断开。20A---整定值为20安培。不超过20安培使用。0.03---漏电动作电流为0.03A即30mA.第二图:WNM1---开关型号,“1”表示设计序号高搏燃。63---规格,此系列最大整...
真空断路器
的脱扣值怎么选择
答:
脱扣曲线,是
断路器
速断脱扣器的动作特性曲线。脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:1、A曲线 脱扣电流为(2~3)In 。2、B曲线 脱扣电流为(3~5)In,适用于小型照明电路。3、C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于
保护
配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。4、D曲线:脱扣电流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压断路器速断定值如何计算
高压真空断路器定值计算公式
真空断路器电流比怎么计算
10kv真空断路器定值如何设定
智能真空断路器的定值计算书
高压真空断路器计算规则
户外真空断路器整定值
高压断路器定值怎么计算
高压真空整定值如何计算