11问答网
所有问题
当前搜索:
稳压泵启动停止压力值
消防
稳压泵
设计P0=0.38MPa,PS1=0.41MPa,PS2=0.5MPa表示的是什么意思...
答:
在正常工作状态下(即不发生火灾),稳压泵使系统自动启
泵压力
设置点处的压力在0.41MPa和0.5MPa之间,即低于0.41时
稳压泵启动
,达到0.5时停泵。假设真的发生了火灾,系统的压力会一直下降(因为这时水灭火设施开始出水,稳压泵的流量已经无法补充系统的用水量),下降到0.38时,稳压泵停泵(这时消防...
消防高位水箱
稳压泵
距主泵100米,稳压泵起泵停泵设置多少
压力
?
答:
稳压泵的停启泵压力值与稳压泵距消防水泵高差没有关系
。稳压泵与最不利点消火栓高差有关,按照问题,推断出稳压泵是放在高位消防水箱旁边,目前大多数民用建筑按照《17S205 消防给水稳压设备选用与安装》,停泵压力设在0.25MPa,启泵压力设在0.18MPa。
稳压泵压力
设置范围
答:
0.07MPa到0.10MPa。根据查询中国工业网显示,
稳压泵
的设计压力应保持系统自动
启泵压力
设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵
压力值
,且增加值宜为0.07MPa到0.10MPa。
25米层高,设在屋面喷淋
稳压泵启
,停
压力值
是多少
答:
为保证前期灭火效果和最不利点的工作压力,
启泵压力不低于0.1MPa
,为确保湿式报警阀组及时报警,停泵压力建议为0.25MPa,
25米层高,设在屋喷淋
稳压泵启
,停
压力值
是多少
答:
为保证前期灭火效果和最不利点的工作压力,
启泵压力不低于0.1MPa
,为确保湿式报警阀组及时报警,停泵压力建议为0.25MPa,
消火栓
稳压泵
扬程与压力开关
启动
的
压力值
答:
具体计算方法为:
稳压泵启泵压力
P1(MPa)>(15-h1+h2)×0.01,其中h1为消防水箱最低水位与最不利点消火栓的静高差(m),h2为消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(m)。简化计算稳压泵启泵压力P1也可取0.15 MPa。稳压泵停泵压力P2(MPa)=P1(MPa)+(0.05~0.07)(MPa)...
17层屋顶消防水箱
稳压泵启动
和
停止压力
多少?屋顶试验消火栓静压是多少...
答:
屋顶消防稳压泵一般是设置0.15mpa到0.4mpa之间的。这个一般根据具体的建筑情况,一般保证
稳压泵启动
的最低
压力
不小于满足系统最不利点的压力能满足充实水柱的扬程,最高压力一般保证下面的消火栓出口压力不超过0.5mpa的就可以(看具体的减压消火栓设置到的楼层高度)。
全自动
稳压泵
如何调节水压
答:
2.p1=12m, 则
稳压泵
停泵压力p2=p1/0.8=15m。稳压泵设计压力应保持系统自动启泵压力设置点在准工作状态时大于系统设置自动启泵
压力值
,增加值宜为 0.07~0.1MPa消防
水泵启泵压力
P=p1+高位消防水箱最低水位与消防水泵高差一(7~10),即p:12+93.5+3.5一(7~10)=99~102m之间。
消防
稳压水泵
设置在地下室内需要设置的
启泵压力
范围是多少?
答:
消防水泵的
启动压力
比
稳压泵
的启动压力小于等于0.07MPa到小于等于0.1MPa之间,稳压泵的启动压力应该满足最不利灭火设施的静压要求>0.15MPa
水炮
稳压泵启泵压力
多少
答:
1.
稳压泵
的设计压力应确保系统在自动
启泵压力
设置点处的压力在准工作状态下大于系统设定的自动启泵
压力值
,并且压力增加值宜为0.07~0.10MPa。2. 水炮消防设备能够在火灾现场进行连续大流量、远射程的作业,实战中扮演着不可替代的角色。3. 随着科技进步,工业设备趋向于大型化和巨型化,特别是在...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消火栓稳压泵启停压力是多少
稳压泵启泵和停泵压力设定
稳压泵启停压力
消防稳压泵的启停压力是多少
稳压泵调多少压力合适
消防稳压泵启泵压力
室外消防稳压泵启停压力标准
稳压泵有没有压力
稳压泵充多少压力气压正常