11问答网
所有问题
当前搜索:
稳压泵启泵压力计算
下列关于
稳压泵
不能正常
启动
的维修方法正确的是( )。
答:
【答案】:A、B、C、D、E 稳压泵不能正常启动的维修方法包括: (1)根据设计值重新设定
稳压泵启泵压力
; (2)检测和调整压力信号开关控制使正常启闭,不能修复的予以更换; (3)逐一检查控制模块,釆用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换; (4)将控制模式设定为“自动”状态; ...
消防
水泵
的出水管上安装的
压力
表有何要求
答:
为什么要在消防水箱出水管上安装止回阀 这个消防水箱出水管设定止回阀是放置启动消防水泵后系统管道的水倒流到消防水箱的。消防水泵出水干管上
压力
开关压力值如何
计算
低压压力开关的水箱的水没有或者一半后直接
启泵
的,所以是水箱自流
稳压
的压力稍低点。是否所有企业消防水泵都要配置压力表 消防水泵进口 ...
( )应对
稳压泵
的停泵、
启泵压力
和启泵次数等进行检查,并记录运行情况...
答:
【答案】:A 每日应对
稳压泵
的停泵、
启泵压力
和启泵次数等进行检查,并记录运行情况。
下列不属于
稳压泵
不能正常
启动
的原因是( )
答:
【答案】:D 故障现象:稳压泵不能正常启动。原因分析: (1)
稳压泵启泵压力
设定不正确; (2)稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作; (3)消防联动控制设备中的控制模块损坏; (4)消防泵组电气控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态; (5)灭火后稳压泵处于停止状态。
消防流量开关是控制增压
泵
还是消防泵
答:
消防流量开关是控制消防
水泵
的。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第11.0.4条明确指出, 消防水泵应由高位消防水箱出水管上的流量开关等开关信号直接自动
启动
消防水泵。第11.0.4条 条文说明,流量开关通常设置在高位消防水箱出水管上。由上述规范可知,消防流量开关不是控制增压泵的,而是控制...
消防
水泵
的自动
启动
控制规定有哪些?
答:
为此《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)制订时规定采用
压力
开关和流量开关作为
水泵启泵
的信号,压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等。压力开关通常设置在消防水泵房的主干管道上或报警阀上,流量开关通常设置在高位消防水箱出水管上。需要指出的是:1)消火栓系统中无
稳压泵
时,由...
消防
泵启泵压力
为什么小于增压泵启泵压力
答:
增压泵的作用就是对消防泵增压,如果消防
泵启泵压力
大于增压泵启泵压力,那增压泵的价值就是0了。
喷淋
稳压泵
停止后消防
水泵
马上
启动
是什么原因?
答:
感觉好像是启动消防水泵的
压力
开关设置有问题,或者是压力开关选择错了;还有就是看一下设置逻辑,按照规定,消防
水泵启动
时,
稳压泵
应该停止运行。
消防-
水泵
控制柜工作原理
答:
消防
水泵
控制柜工作原理:当发生消防时,闭合消防栓按钮(或通过消防主机控制),消防水泵就实现星三角降压
启动
,或者软启动,喷淋装置自动喷水灭火,消防栓也有水供消防灭火用。消防泵控制器GYXF3100-3XP
消防
稳压泵
房内消火栓、喷淋稳压泵经常频繁
启动
且稳压泵故障灯会...
答:
如果
压力
达到压力表上限时,
稳压泵
还继续工作,首先你应该看下电接点压力表的触点是否正常,如果正常那说明控制柜有问题,如果压力表触点坏了,更换块压力表后在看看。