消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;
当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。
扩展资料
控制部分:无论在手动、就地手动、远程控制状态下,均应提供(但不仅限于此)水泵安全运行所必须的保护:电动机温度保护,短路保护、过载保护等。 启动装置应依照IEC947-4-1进行操作试验及绝缘试验等定期试验。
启动器应能满足电动机在额定参数条件下时全压启动,并能迅速有效地通断回路。该装置应具有电动机及馈出线的控制和保护功能,应同时满足就地控制及远距离操作的要求。 启动器应包括、但不限于以下保护:短路保护、过负荷保护、水泵温度保护等。
参考资料来源:百度百科——消防控制柜
本回答被网友采纳根据《建规》与《高规》,消防泵控制柜需具有自动、手动和远距离启泵三种启泵方式,远距离启泵包括消防控制中心启泵以及消火箱按钮启泵。消防给水系统设置备用消防水泵,控制柜应具有主用泵故障时,备用泵自动投入功能。消防泵控制柜手动、自动控制方式,手动时由面板操作按钮控制水泵启停(仅供试泵用);自动时由以下几种方式中的任何一种即可控制水泵启停:①消防中心DC24V启动(电源由消防中心提供),②各消防栓箱按钮开关启动,③消防中心按钮控制水泵启停,④喷淋管网压力开关启停水泵,⑤电接点压力表低压启动水泵(应用稳压系统)等。引至消防栓按钮、信号灯及引至消防中心遥控的控制电源为AC24V•100VA。控制柜设有泵开、泵停、泵故障等无源接点反馈消防中心。具备当主用泵故障时,备用泵自动延时投入的功能。除此之外,控制柜可以根据用户需要,增加双电源自动切换功能,定期自动巡检等功能,大功率消防主泵可以采用软起动方式缓减水泵起动时对电网及管网的冲击。
本回答被提问者采纳