11问答网
所有问题
当前搜索:
空开上面线烧了什么原因
家里的
空气开关
跳闸,发现
线烧了
,这
是什么原因
,怎么解决呢?
答:
应该是这里的接头没有压接好,产生虚接,电阻增大一起的
。看情况,不是负载过大的原因
家里的
空气开关
跳闸,发现
线烧了
,这
是什么原因
,怎么解决呢?
答:
可能是线径太细或是接线不牢固引起的
。拆下开关,检查线的情况。如果只是线头部份绝缘损坏去掉烧坏的外皮,用套管或绝缘带包裹恢复绝缘后,再接入开关。
空气开关
连着
烧毁
几个,都是总线进空气开关的地方
烧坏
的,是火线进口.总 ...
答:
进线电线烧毁说明电流过大,电线过热造成的,原因大概是:1、电源线过细
,不知你是家用还是单位用的,现在家用的总电源进线一般都是10方线,单位的应根据实际电功率计算一下。2、检查室内电源回路有无漏电的地方,可以进行绝缘摇测,零、火、地之间都要检查。3、检查各个接线连接的情况,有无虚接。...
空开
接线处烧焦的
原因
答:
1. 空气开关的接线烧焦说明其局部有接触不良的情况
,比如螺丝扭的松线与端子虚接,此时就会因局部电阻增大而电流大增,导致局部高温将线烧焦严重的还会发生燃烧。因其电流大增,会导致空气开关的实际电流超载而出现跳闸情况。2. 空气开关短路、超载跳闸的原理是利用电流通过内部的一小段线圈而产生的热量来...
家里的
空气开关
跳闸,发现
线烧了
,这
是什么原因
,怎么解决呢?
答:
开关螺丝没拧紧所致
,更换开关,导线够长的话剪掉烧坏的,不够长的话把烧坏的外皮清理干净,导线上氧化层清理干净,用黄腊管套一下即可。修理时切断进线电源,千万千万注意安全!
空开
上口
烧了
答:
接线端虚接的话应该铜排与开关搭接处烧,这个现象应该是带大电流分合开关了,里面触电
烧了
,
空开
尽量不要带负荷分合。这个肯定是要换了
空气开关
着火的
原因
有
哪些
?
答:
一般
空气开关
起火
原因
有两种:一是开关电线接触不良.打火引起.二是用电量超过电线负荷.线路老化过热.电器火灾事故的预防:在安装电气设备的时候,必须保证质量,并应满足安全防火的各项要求。要用合格的电气设备,破损的开关、灯头和破损的电线都不能使用,电线的接头要按规定连接法牢靠连接,并用绝缘胶带包好...
空开
上口
烧了
,
什么原因
答:
主要是线没压紧、接触不良引起的。
空开
出线端烧糊
什么原因
?
答:
第一种,接线端子
上
紧固螺丝滑牙,导致不能紧固导线接头,温度升高,烧焦导线。第二种,接线端子上有氧化物,导致接触不良,烧焦导线。这两种故障只有更换
空气开关
。4、空气开关接线端子螺丝松动,也就是螺丝没拧紧,松动打火,烧焦导线。参照以上几点去排除故障,如自己没有相关经验,建议找专业电工处理。
空气开关烧了
是怎么
回事
?
答:
电流过载是指空气开关与电源线不匹配,空气开关有一定的电流上限限制,如果电流超过电源线承载的负荷,就容易导致电源线发烫、发热出现
烧毁空气开关
的现象。4、空气开关电流分配问题 电流分配问题主要是指使用电器的功率大于分配的空气开关的电流,造成空气开关电流过载出现烧毁空气开关的现象。例如一般的空气开关...