空气开关连着烧毁几个,都是总线进空气开关的地方烧坏的,是火线进口.总线的火线也烧的很糊,

空气开关连着烧毁几个,都是总线进空气开关的地方烧坏的,是火线进口.总线的火线也烧的很糊,现在又换了个空气开关,怎么一开就跳闸.别的电器开着不会出现这个现象.以前的时候开会空调就能闻到糊味,都是空气开关的进线在发热散发的气味.请了几个师傅,有的说是进线和空气开关结合的不好,有的说是进线太弱了,需要把总线换掉
怎么办,请高手帮助.会是电表的问题吗,我记得我的电表买的小功率

进线电线烧毁说明电流过大,电线过热造成的,原因大概是:
1、电源线过细,不知你是家用还是单位用的,现在家用的总电源进线一般都是10方线,单位的应根据实际电功率计算一下。
2、检查室内电源回路有无漏电的地方,可以进行绝缘摇测,零、火、地之间都要检查。
3、检查各个接线连接的情况,有无虚接。
根据你所反应的情况,总电源线过细是主要原因。没有详细数据,不好妄加断定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-29
首先电表的功率的大小不会造成空开烧坏或线烧焦,一般电表的功率过小会直接损坏电表,对其他电路没太大的影响。
再给你分析一点,你是家庭用电,如果家里面的电热水器、空调、电磁炉、电饭锅、浴霸等等大功率的用电器比较多,那么你家的电线不能低于4平方的铜芯线(但要国标线),空气开个选用40 A的。如果这些用电器经常需要同时使用,那建议你使用6平方的铜芯线。空气开关选用60A的。
你仔细检查你的线径和开关是否符合这个标准。
第2个回答  2012-12-29
……连着烧毁几个,都是总线进空气开关的地方烧坏的……
开关的进线一般装于(高处)上方,视线不好就容易引起工艺粗糙,进线高热后氧化严重并与端子连接不良,接触电阻较大,通电后高热,烧坏就是情理之中的事了。除去导线氧化层,并使其与端子可靠接触可解决。
第3个回答  2012-12-29
进线截面小,接触面氧化接触不良。测量一下工作电流看看空开容量是否匹配。
第4个回答  2012-12-29
换个大点的空开!接线一定要牢固追问

我用的是正泰 漏电开关 空气开关 DZ47LE 2P 60A 带漏电断路器 C60 空开还不行吗:?要用什么样的