11问答网
所有问题
当前搜索:
空气处理焓湿图案例详细讲解
看懂并简单应用
空气焓湿图
答:
使用
空气焓湿图
,就像解一个迷宫,只需找准起点,就可以推导出其他关键参数。例如,通过测量干湿球温度,我们可以揭示空气的实时状态和
处理
需求。实战应用示例平行线法:在给定初始条件(pB=101325Pa, tA=20℃, φA=60%)下,通过吸收热量和湿量,我们可以找到终态B:28℃, φB=51%,dB=12g/kg干...
焓湿图
及常用
空气处理
过程与计算
答:
首先,在夏季,空调的任务是除湿和调节室内湿度。通过B步骤,
空气
从湿热状态(N+W)经过
处理
,先到中间状态M(HM=HN+新风比×(HW-HN)),接着进入等湿冷却过程S1,最终达到送风状态S1(Q1=G×(HM-HS1)×1.2)。冬季处理 冬季,单盘管系统会先等湿加热至M状态,随后进行等温加湿至S2。参数确认...
焓湿图
怎么看?巧析秒懂焓湿图
答:
2、等湿球温度线与等焓线基本平行,故工程上近似地用等焓线代替等湿球温度线。3、等含湿量线就是等露点温度线。因为露点温度的定义已说明含湿量相同的状态点,露点温度均相同。▶
空气
干球温度、湿球温度和露点温度在
焓湿图
上的查找方法 图 9:网络 ▶空调机组中各功能在焓湿图中的...
风机盘管加新风系统的
焓湿图
问题应怎么
处理
?
答:
在《
空气
调节设计手册》中讲到,目前国内最常用的方式是将新风
处理
到室内空气含湿量值,然后与盘管处理后的送风混合,送入室内。此种情况下 风机盘管机组负担:1.部分室内冷负荷,2.室内湿负荷;新风机组负担:1.新风冷负荷及新负荷,2.部分室内冷负荷。
焓湿图
如下 问题1:L‘点是如何确定的?问题2...
焓湿图
可以表示哪些
空气处理
过程
答:
一、
空气
热
湿处理
方案 1.等湿升温 2.升温加湿 3.等温加湿 4.等
焓
加湿 5.等湿降温 6.降温减湿 典型空气热湿处理过程7.等温减湿 8等焓减湿 二、表冷器中完成过程 等湿加热、等湿冷却、冷却去湿 三、喷水室中完成过程 升温加湿、等温加湿、等焓加湿、等湿降温、冷却去湿 ...
焓湿图
上,
空气处理
问题。
答:
依图示,很明显S2点是新风进入表冷器的机器露点温度点,它是新回风混合状态点沿其热
湿
比线变化至约90%-95%相对湿度线交点来确定的。而根据S2和R点的
焓
值差可计算该表冷器
处理空气
的制冷能力,它是大于或等于室内需要的制冷量要求(这时室内热湿比线和表冷器处理空气的热湿比线重合,也即S2点是表...
请问空调系统
焓湿图
怎么看?
答:
根据再热式一次回风
焓湿图
,“
空气处理
室内消耗的冷量”对应图中CL,新风负荷的一部分对应NC,室内冷负荷对应ON,再热负荷对应OL,由焓湿图可知,QCL=QCN+QNO+QOL,翻译成汉语即为“空气处理室内消耗的冷量等于室内冷负荷,新风负荷,和再热负荷之和”。再热式一次回风焓湿图 ...
风机盘管加独立新风系统的
焓湿图
应该是怎样的
答:
先计算热
湿
比,然后热湿比ε与90%的相对湿度线相交确定出送风点O,然后计算出总送风量G,因新风量Gw是已知的,故盘管
处理
风量Gf=G-Gw。K点(风机温升)
焓
值在室内等焓线上,故再计算出M点焓值Hm。连接K、O两点并延长与Hm相交即可确定出M点的位置,然后可查出Tm的温度。则:FCU的显热冷量Qs=...
空调
空气
在
焓湿图处理
过程(夏季)
答:
一般夏季空调是制冷,是没有再加热的。再加热是教科书说的
空气
调节(冷热)
处理
过程。夏季通常采用不断把室内空气送进空调器处理(冷却),吸收空气中的余热、余湿后送回室内。
焓湿图
上可确定三个空气状态点:回风状态点M,焓和含湿量分别是HM和dM,回风量为GM。室内要求状态N,焓和含湿量分别是HN...
不考虑
湿
负荷,热湿比线是怎么样的?可以画出来让我看看吗?
答:
热湿比线是在
焓湿图
上表示空气状态变化过程的线。它描述了
湿空气
状态变化的方向,即
空气焓
的变化(( h ))与含湿量的变化(( d ))的比值。在不考虑湿负荷的情况下,热湿比线仍然可以用来确定空气状态的变化,只是在这个过程中,我们假设湿负荷为零,即室内外的湿度保持恒定,不受空调系统
处理
的...