11问答网
所有问题
焓湿图上,空气处理问题。
黄线为热湿比线,我的新风出来到s1和s2点,都能到热湿比线上。显然,处理到1点要节能很多。为什么还有处理到2点。我很是疑惑。望高手告知!
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-11-28
依图示,很明显S2点是新风进入表冷器的机器露点温度点,它是新回风混合状态点沿其热湿比线变化至约90%-95%相对湿度线交点来确定的。而根据S2和R点的焓值差可计算该表冷器处理空气的制冷能力,它是大于或等于室内需要的制冷量要求(这时室内热湿比线和表冷器处理空气的热湿比线重合,也即S2点是表冷器出风状态点R点是入风状态点)。这样的话,设计选择最为合理。由此看来,S1虽然也可以能到热湿比线上,但它与R点的焓值差计算出来的表冷器处理空气的制冷能力是不能满足室内需要的制冷量要求的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F4qP2PF7v2v88S287vq.html
相似回答
焓湿图
可以表示哪些
空气处理
过程
答:
一、
空气
热湿
处理
方案 1.等湿升温 2.升温加湿 3.等温加湿 4.等焓加湿 5.等湿降温 6.降温减湿 典型空气热湿处理过程7.等温减湿 8等焓减湿 二、表冷器中完成过程 等湿加热、等湿冷却、冷却去湿 三、喷水室中完成过程 升温加湿、等温加湿、等焓加湿、等湿降温、冷却去湿 ...