11问答网
所有问题
当前搜索:
突然停电倒闸
停电
送电
倒闸
的顺序
答:
(1)设备
停电
检修时
倒闸
操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。(2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。(3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。(4)送电操...
请问高低压配电柜运行过程中
突然停电
应该如何解决、、、
答:
任何情况下,按《
倒闸
操作的基本原则》操作。1、断路器和隔离开关在同一条线路上,对断路器操作要“先断后合”;对隔离开关操作要“先合后断”,即
停电
操作时断路器先断开,隔离开关后断开;送电时隔离开关先合上,断路器后合上。在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合的隔离开关再拉开;发现误...
停电
,送电
倒闸
程序是什么?须注意什么
答:
(2)停电时,先断各侧的开关,然后拉开各开关两侧刀闸。送电时的顺序相反。以防带负荷拉合刀闸
。(3)送电时,合刀闸及开关的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。二、倒闸操作的一般要求是:(1)在运行中双母线接线切换母线的操作称为倒母线。(2)倒母线操作时,应先检查两条母线确在并列运行(...
停电倒闸
抄做原则是什么
答:
倒闸操作的基本原则为:
1、在拉、合闸时,必须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流
。2、在合闸时,应先从电源测进行。3、在拉闸时,应先从负荷侧进行,检查断路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉电源侧隔离开关。4、在倒母线时,隔离开关的拉合步骤...
为什么要停电 为什么要
停电倒闸
答:
1、台风、暴雨等是造成
停电
最常见的原因。2、如闪电击中电力设备、输电塔、电线和电线杆,可能发生停电。3、运行中的电力线路被盗时,会导致电力中断。4、车辆碰撞电线杆,或施工挖掘破坏地下电缆等,有可能造成停电。5、虽然电力设备会安装护栏以防止动物破坏,但老鼠和其他小动物仍然有可能造成电线短路。...
停电
送电
倒闸
的顺序
答:
停电
是进行
倒闸
操作的前提,因为在电路正常供电的状态下,进行倒闸操作会对电网造成严重的损坏。操作人员需要按照规定的程序,向电力管理部门申请停电。在停电之前,需要先将电源开关关闭,并进行必要的安全接地。3. 发送信号 在停电后,操作人员需要向发电站发出倒闸信号,指示发电站切换电源供给。同时,也...
倒闸
操作基本步骤
答:
1、
停电
拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。2、开始操作前,应先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应先核对...
停电
拉闸操作应按照 的顺序依次进行
答:
4、当进行
停电倒闸
操作时,应该先将电源切断,然后等待一段时间,确保电容器已经放电。然后由专业的电工现场操作,倒闸过程要缓慢、平稳,避免瞬间大电流引起的火花和危险。5、倒闸结束后,要再次检查电力设备状态和接线是否正确,并按照规程恢复供电,确保所有操作均已完成并处于正常状态。
电气
倒闸
操作的基本原则是什么
答:
1、
停电
拉闸操作,必须按照“断路器(开关)母线侧隔离开关(刀闸)”的顺序依次进行。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷拉闸。2、变压器两侧(或三侧)开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关,送电时--顺序与此相反。(即不能带负载切断电源)。3、...
停电倒电源、停电倒变压器、
停电倒闸
能否解释一下、另外三个之间有什么...
答:
1、停电倒电源,是将目前运行的电源断开,投入新的电源运行。通常将甲电源供电倒到乙电源供电的过程称为停电倒电源。2、停电倒变压器,是变压器的切换操作,将运行变压器停电后投入另一台变压器运行。3、
停电倒闸
,是停电的倒闸操作。范围较宽,可以是线路停电,也可以是变压器停电,也可以是全站停电。