11问答网
所有问题
当前搜索:
筏板基础后浇带设置规范
筏板后浇带
做法
答:
2、采取措施确保后浇带处钢筋的位置:后浇带宽度一般为700~1000mm,常用800mm,是考虑施工操作的需要
。钢筋应保证位置准确且连续不断。对于板,单层钢筋下应设置垫块,双层钢筋应设置支架;对于梁、底部钢筋也应加设垫块。上部钢筋直径一般较大。可不用支架,但应注意的是,在后较大部位应搭设马道通过,...
筏板基础后浇带
的施工方案
答:
用φ14钢筋做龙骨,水平间距180mm,竖向间距100进行固定,同时后浇带中间位置用φ14水平间距1m作水平支撑
,在后浇带外侧砼筏板内采用竖向间距380MM,设置三道φ14钢筋斜拉撑,水平间距1000MM,拉结点均采用焊接固定,
筏板基础后浇带
怎么施工?按
规范
多久才能够浇筑?
答:
基础后浇带,一般分为沉降后浇带、施工后浇带。
施工后浇带:一般是用于结构过长时设置,待二侧混凝土施工完成后,45天以后封闭
。沉降后浇带:一般是用于主楼和地库之间,
要等到主楼部分主体到顶后,才可封闭后浇带
。具体封闭要求,见具体结构设计施工说明。请采纳 ...
伸缩
后浇带
,
筏板
1米厚怎么留
答:
一米厚的筏板后浇带的钢筋一般用直径22mm或25mm的。筏板的钢筋一般是双层双向,间距大概在100mm到250mm之间
。后浇带的钢筋间距只能小于等于筏板钢筋的间距后,后浇带的钢筋一般深入筏板最少46倍钢筋直径d,后浇带混凝土要高于筏板混凝土一个标号。
什么是
后浇带
?有何作用?留设时需要注意什么?
答:
2个月完成,而温度变化对结构的作用则是经常的。分类 1、为解决高层建筑主楼与裙房的沉降差而
设置
的后浇施工带称为沉降
后浇带
。2、为防止混凝土因温度变化拉裂而设置的后浇施工带称为温度后浇带。3、为防止因建筑面积过大,结构因温度变化,砼收缩开裂而设置的后浇施工缝为伸缩后浇带。
超前止水
后浇带规范
介绍?
答:
对超前止水后浇带具体规定内容:超前止水后浇带操作流程:后浇带土方开挖→浇筑垫层→防水及保护层施工→安装外贴式止水带→超前止水带钢筋绑扎→固定泡沫塑料嵌缝→
筏板基础
钢筋绑扎→安装、焊接止水钢板→
基础后浇带
模板支设→浇筑
基础筏板
混凝土→基础后浇带混凝土浇筑。
筏板后浇带
12的钢筋百分之百搭接有
规范
吗?
答:
后浇带
钢筋搭接有以下要求: 1 选用的钢筋与
筏板
、或是墙、梁钢筋规格型号一致。 2 后浇带钢筋加筋一般不小于原配筋率的30%。 3 后浇带钢筋一般为双层钢筋,如梁和筏板均有面底筋。其位置
设置
于最上层面筋的下面;最底层底筋的上面。
筏板基础
混凝土浇筑时,一般不留施工缝,必须留设时,应
设置
止水带?我怎么...
答:
筏板基础
混凝土浇筑时,一般不留施工缝,必须留设时,应
设置
止水带,是正确的,
后浇带
是一种为了防止沉降不均匀原设置的,一般要荷载加完成后才能浇筑砼
后浇带
的做法
答:
后浇带
是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工
规范
要求,在
基础
底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。后浇带的浇筑时间宜选择气温...
为什么
筏板基础
不
设置后浇带
?
答:
3400平方相当于65×52.3,
筏板基础
不设没有什么错。当主楼与裙楼同处一筏板而又不宜设置沉降缝时,或筏板下地基变形有可能不同的两部分之间,又不宜设置沉降缝时,经计算可能
设置后浇带
用避让来协调地基变形时等情况,宜
设后浇带
。后浇带是否要额外增加钢筋由设计的结构师确定。后浇带的各种大样见11G101-...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
筏板基础后浇带钢筋搭接规范
基础后浇带加强筋设置规范
筏板后浇带附加筋规范
伸缩后浇带设置规范
设置后浇带能设置在桩上吗
后浇带标高怎么设置
后浇带规范图集
后浇带取消的最新规范
筏板基础分次浇筑