11问答网
所有问题
当前搜索:
筏板忘了设置后浇带
基础
筏板后浇带
没有留设,怎么处理
答:
破除后,将端面清凿打磨(最好打磨成倒梯形),重新植筋。
基础
筏板
防水混凝土浇筑.没有浇到沉降
后浇带
位置.产生施工缝,在下次...
答:
施工缝不是随意留的,施工缝应留在受力最小处,留在后浇带是理想的位置
,如果自己随意留置了,肯定是违反设计要求及规范要求了。最直接的办法就是找设计院出具设计意见;如果甲方、监理要求你们自己出方案,你们的方案也必须得到设计院的认可,否则很难进行下一步的施工。处理施工缝,必须处理成直槎,直槎...
为什么
筏板
基础不
设置后浇带
?
答:
没有什么规定说“
筏板
基础不准
设置后浇带
”或“必须设置后浇带”!设不设置后浇带由设计的结构师根据各种情况综合考虑确定。3400平方相当于65×52.3,筏板基础不设没有什么错。当主楼与裙楼同处一筏板而又不宜设置沉降缝时,或筏板下地基变形有可能不同的两部分之间,又不宜设置沉降缝时,经计算可能设置...
筏板
基础地下室后交带浇筑过早会产生什么情况?
答:
严格执行设计单位规定的
后浇带
保留时间,如果设计无要求时,一般应该在其两侧混凝土龄期达6个星期后浇筑,但是高层建筑的后浇带应在结构顶板浇筑混凝土两周后进行。后浇带浇筑混凝土前,水平施工缝处应该将其浮浆和杂物清除,先铺水泥浆,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂,且及时浇灌...
筏板
基础
后浇带
同条件试块
忘记
做了,怎么办
答:
后浇带
的标养试块是必须的,你没有
忘记
做吧?如果没有,就准备着回弹或钻芯吧。并不是所有构件都要同条件试块的,基础就不必做同条件试块,因为试块不可能与构件有相同的养护条件。
筏板
上设计
后浇带
,具体怎么做啊,特别是在碎石垫层上和混凝土垫层上如何...
答:
加强带钢筋补强做法同后浇带。二、后浇带的
设置 后浇带
在长度方向间隔30m~50m 设一条,带宽0.8m ,带的两侧上下层钢筋之间设置Ф6.5mm 钢丝网,网格尺寸为35 ×35mm ,两端分别绑扎在上下层钢筋上,将带内混凝土与带外的分隔开。膨胀加强带外混凝土设计强度为C30 ,带内混凝土设计强度为C35 , CSA 掺量...
筏板后浇带
做法 后浇带灌浆料施工方法
答:
对于楼板的
后浇带
两侧,有的不支撑,留成自然坡搓,更不易使灌浆料捣固密实。2、采取措施确保后浇带处钢筋的位置:后浇带宽度一般为700~1000mm,常用800mm,是考虑施工操作的需要。钢筋应保证位置准确且连续不断。对于板,单层钢筋下应
设置
垫块,双层钢筋应设置支架;对于梁、底部钢筋也应加设垫块。上部...
筏板
基础
后浇带
怎么施工?按规范多久才能够浇筑?
答:
基础
后浇带
,一般分为沉降后浇带、施工后浇带。施工后浇带:一般是用于结构过长时
设置
,待二侧混凝土施工完成后,45天以后封闭。沉降后浇带:一般是用于主楼和地库之间,要等到主楼部分主体到顶后,才可封闭后浇带。具体封闭要求,见具体结构设计施工说明。请采纳 ...
塔吊基础在
筏板
里,四周是否需要留
后浇带
,宽度是多少
答:
一般做法是
筏板
上留出塔吊位置的孔。板下防水层留接口、板中留止水板(带)。待塔吊拆除后将这一块浇筑钢筋混凝土就行了。不必做
后浇带
,施工缝就行。
...必须留设时,应
设置
止水带?我怎么觉得应该是
后浇带
啊
答:
筏板
基础混凝土浇筑时,一般不留施工缝,必须留设时,应
设置
止水带,是正确的,
后浇带
是一种为了防止沉降不均匀原设置的,一般要荷载加完成后才能浇筑砼
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
筏板基础后浇带设置规范
多长的筏板需要设置后浇带
筏板基础伸缩后浇带如何设置
筏板基础怎么设后浇带
筏板后浇带什么时候浇筑
筏板基础大于多少设后浇带
顶板后浇带设置规范
筏板中间有后浇带
筏板后浇带