11问答网
所有问题
当前搜索:
管道吹扫试压规范
燃气管道强度试验及
管道吹扫
?
答:
b、
管道
的
吹扫
及试验所用设备和仪表的精度符合图纸要求和有关规定。c、试验按图纸及本章各节的要求,对管道及附件的安装进行全面检验,经监理工程师批准后,方可进行。d、
试压
盲板﹑www.fdcew.com压力表头﹑进气点均已准备完毕,试压系统已检查完毕并符合试压要求。e、在端头处用盲板对
管路
系统进行封闭。
消防
管道
气体
打压试验规范
答:
每隔1min每次增压0.3MPa持续3min,目测管道无变形为合格。c. 采用压缩空气吹扫,末端气流20m/s。采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。d. 试验合格后,用法兰盖密封管道待用。二.喷嘴安装a. 安装前检查喷嘴型号、规格、孔径是否符合设计图纸要求。b. 系统
管道试压吹扫
合格,支吊架牢固,...
燃气
管道吹扫
的正确方法
答:
在
试压
前,需要按照设计要求进行气体
吹扫
或使用清管球清扫。每次吹扫的
管道
长度不宜超过500米,要是太长了,那就得分段吹扫。吹扫的方向和方法吹扫球得按照介质流动的方向来,要不然补偿器内套筒就遭殃了。吹扫结果可以用木靶板放吹扫口检查,如果5分钟内靶上没有任何脏东西,那就算过关了!粒清扫脏东西最后,别忘...
室内天然气
管道试压
标准
答:
表前
管道
试验压力为0.1MPa,表后试验压力为3500--4200Pa,吹扫压力应不高于设计压力 ,不是试验压力。
焊接保护器供气
管道试压
及
吹扫
答:
1。
管道
安装完成后,需试压和吹扫,由安装单位编制试压和吹扫方案,这是有施工
规范
的,编好后交安装监理审核,通过后方可进行试压和吹扫,试压分强度试压和气密性试验,强度试压主要是为了试焊缝是否渗漏,气密性主要是为了试法兰等连接处是否泄露。2。在
试压吹扫
时,管道直角阀或其它仪表阀门均需用...
清管球清扫有哪些规定
答:
管道及其附件组装完成并在
试压
前,应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫。每次
吹扫管道
长度不宜超过500m,管道超过500m时宜分段吹扫。吹扫球应按介质流动方向进行,以避免补偿器内套筒被破坏。吹扫结果可用贴有纸或白漆的木靶板置于吹扫口检查,5min内靶上无铁锈脏物则认为合格。吹扫后,将集存在阀室、...
谁有氯碱装置原始开车设备和
管道吹扫
的标准或
规范
啊?
答:
管道试压
结束,排尽管内试压水后,应采用干燥气
吹扫
,进行管内干燥。吹扫时,在管道末端配置水露点分析仪,干燥后排出气体水露点应连续4小时比管道输送条件下最低环境温度至少低5度,变化辐度不大于3摄氏度为合格。
工程施工
管道试压
制度?
答:
二、尺寸、数量、填沙和高、宽度、必须严格执行工程质量施工与验收
规范
的规定,不得偷工减料。回填后的复耕和护坡堡坎要有利农田和管道保护。三、管沟开挖、回填和护坡堡坎要作好隐蔽记录,并在监理(建设)单位见证人的监督下现场负责人和施工方同时签字负责,收集资料准确无误。四、
管道试压
前必须在...
关于冷媒
管道试压
在什么
规范
?
答:
1.
压力试验
之前对
管线
要进行
吹扫
,吹扫压力可根据现场气源压力来规定,吹扫口应选择地形较高,人员稀少的地方,避免人员伤亡。缓慢向管线中注入
试压
介质。压力试验分段、全线进行均可,根据具体情况由甲乙双方来定。 2.强度试压。
试验压力
一般为设计工作压力的1.5倍,保压1小时,压力不降、管线不渗不漏为合格。
氮气的
管路
密性
试验压力
、管路吹通试验压力、管路液压强度试验压力各...
答:
液体
试压
压力为设计压力的1.5倍。埋地
管道
为设计压力的1.5倍并不小于0.4MPa;真空管道实验压力为0.2MPa;实验温度低于设计温度时上述实验压力要乘上一个温度系数。该系数为:实验温度下的材料许用应力/设计温度下的材料许用应力;压力实验在实验压力下保持10分钟,再将至设计压力保持30分钟;
吹扫
压力...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
GB50235管道试压标准
管道试压一般规定
管道吹扫和试压的顺序
管道试压方案
管道压力试验要求及合格标准
管道吹扫的正确步骤
管道焊接后吹扫试压
管道吹扫时间要求
燃气中压管道吹扫规范