11问答网
所有问题
当前搜索:
管道气压试验的压力要求
真空
管道
进行
气压试验
时,
试验压力
为( )。
答:
【解析】真空管道进行气压试验,
压力规定为0.2MPa
;气压试验,承受内压钢管及有色金属管的试验压力为设计压力的l.15倍;液压试验,承受内压钢管及有色金属管的试验压力为设计压力的l.5倍。对于压力试验,历年的主要考试真题如下:(1)(2007年考试真题)压力试验时,可用气压试验代替液压试验的条件有( ...
新建系统
管道
采用空气进行
压力试验的要求
、过程和合格标准是什么...
答:
解析:用空气进行压力试验(气压试验)的要求:介质(气体)为干燥洁净的空气;
试验压力为设计压力的1.15倍
;试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍;试验前用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。气压试验过程:试验时逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常...
真空
管道
进行
气压试验
时.
试验压力
为( )。
答:
真空管道进行气压试验,压力规定为0.2MPa
;气压试验,承受内压钢管及有色金属管的试验压力为设计压力的1.15倍;液压试验,承受内压钢管及有色金属管的试验压力为设计压力的1.5倍。
管道气压试验压力
答:
气压试验时,
承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的 1.15 倍。真空管道的试验压力应为 0.2MPa
。对于工业管道:设计压力大于 0.6MPa 时应以液体为试验介质;在设计和建设单位认为可以的情况下对于设计压力大于 0.6MPa 的管道可以采用气体试验;气压试验必须符合相应规定。GB 50235-2010《工...
真空
管道
进行
气压试验
时,其
试验压力
应为( )。
答:
【答案】D 【答案解析】
气压试验
可分为输送气体介质管道的强度试验和输送液体介质的严密性试验。承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的l.15倍,真空
管道的试验压力
应为0.2MPa。
进行
管道气压试验
时,真空
管道的试验压力
为()
答:
【答案】:A
管道气压试验
时,承受内压钢管及有色金属管的强度试验压力应为设计压力的1.15倍,真空
管道的试验压力
应为0.2 MPa。
管道
用气做
气压试验
,标准是什么?
答:
按TSG D0001-2009 "
压力管道
安全技术监察规程——工业管道" 第90条。1.15倍的设计压力,达到1.15倍的设计压力后稳压10分钟,降压至设计压力后保压30分钟,以无泄漏无变形为合格 (涂抹发泡剂如肥皂)。所有承受内压或外压的管道,无论其管内介质如何。压力管道是管道中的一部分,管道是用以输送、...
管道
进行
气压试验的
正确步骤是()。
答:
管道气压试验
实施要点:(1)承受内压钢管及有色金属
管道试验压力
应为设计压力的1.15倍,真空
管道的试验压力
应为0.2MPa。(2)试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于
试验压力的
1.1倍。(3)试验前,应用压缩空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。(4)试验时,应缓慢升压,当压力升至试验...
水管试压规范有哪些?家用
压力
多大?保压时间多长?
答:
测试
压力
为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如
管道
与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以试压,且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:
管路
受到内压膨胀所造成,但为了安全...
下列关于
管道气压试验的
说法中,正确的有()
答:
管道气压试验的
方法和
要求
;(1)气压试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。(2)试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于
试验压力
的1.1倍。(3)试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.3 MPa。(4)试验时,应缓慢升压,当压力升到规定试验压力的50%时,应暂停升压,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工艺管道气压试验规范
GB50235管道试压标准
给水管道试压规范GB50268_2008
管道打气压试验规范
打16公斤水压换成气压打多少
管道气压试验
管道打压测试标准规范
压力管道试压国家规范
气压6公斤相当水压多大