11问答网
所有问题
当前搜索:
给水管道试验压力与工作压力
给水管道试验压力
是多少?
答:
测试压力为最大可能
工作压力
的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如
管道与
PVC接头连接必须连接5小时左右才可以试压,且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R
水管
测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:
管路
受到内压膨胀所造成,但为了安全...
给水管道
水压
试验
的
压力
应为多少
答:
当系统设计
工作压力
等于或小于1.0MPa时,水压强度
试验压力
应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。严密性试验:水压严密性试验应在...
给水管道试验压力
是多少?
答:
国家自来水
供水压力
标准是
试验压力
均为
工作压力
的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.2.1 室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。检验方法:金属及...
给水管道
的
工作压力
是多少?
答:
试验压力
>设计压力>工作压力 工作压力:是指为了管道系统的运行安全,根据管道输送介质的各级最高工作温度所规定的最大压力。工作压力一般用Pt表示。设计压力:是指
给水管道
系统作用在管内壁上的最大瞬时压力。一般采用
工作压力及
残余水锤压力之和。设计压力一般用Pe表示。试验压力:管道、容器或设备进行耐压...
给水管道试验压力
MPa,其
工作压力
为多少MPa?
答:
一般来说F
试验压力
=
工作压力
+0.5MPA或F试验压力=1.5×工作压力,由此公式进行计算。PVC-U
给水管道
的生产标准有英标、美标、日标、IS0国际标难、国家标准(GB)等,国内生产厂家基本上都采用国标组织生产,即管材标准号:GB/T10002.1-1996,管件标准号:GB10002.2-1998。建议用户采用国标产品,国标产品...
给水管道试验压力
是如何规定的?
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
为
工作压力
的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
室内
给水管道
水压
试验
应为多少?
答:
室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统
试验压力
均为
工作压力
的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料
管给水
系统应在试验压力 下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态 下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏...
管道压力试验
的
试验压力
如何确定?
答:
1.建筑内
给水管道压力试验
(1)试压前的准备
工作
1)试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查,检查系统的各类接口和连接点是否严密,检查系统各支吊架的位置是否正确,安装是否牢靠。2)备好备齐试压用的试压泵、压力表、切断阀、泄水阀、止回阀、放气阀等。3)系统连接,将试压泵与系统连接...
管道
试压规范要求标准
答:
且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格 法律依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-202》4.2.1室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统
试验压力
均为
工作压力
的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
室内
给水管道
水压
试验
的规定
答:
检验方法:金属及复合管
给水管道
系统在
试验压力
下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到
工作压力
进行检查,应不渗不漏;塑料
管给水
系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。4.2.2 给水...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
给水管道试验压力均为工作压力的
给水管道试压是工作压力
给水管道气压试验的压力要求
给水管道工作压力
怎么计算给水管道工作压力
管道试压是工作压力的多少倍
给水管道试验压力是多少
给排水管道试验压力
给水管材工作压力选择