答:
三相微机继电保护测试仪的试验方法详细说明如下:1.
交流电压/电流/反时限电流继电器校验:在"递变试验"模块中
,设置基波输出并指定初值,调整步长,通过F5/F6或鼠标操作调整电压/电流,测量动作值、返回值和相应时间,计算返回系数。2. 直流电压/电流继电器校验:同样在"递变试验"中,选择直流输出,设定...
怎么用三相
继电保护
测试仪进行测试?
答:
继电保护测试仪
1.过电流继电器测试:使用“交流试验”程序
,当继电器动作电流小于35A时,可选择单相电流作为变量,并选择合适的电流步长。试验应自动或手动进行,其中手动模式可用于测量动作值和返回值。自动模式只能测量动作值。当继电器动作电流大于35A时。可采用两相或三相并联电流输出。三相电流并联输出zui...
高压10KV配电柜绝缘测量、
继电保护
实验怎么做
答:
开关柜如果是出厂试验,按照GB3906的要求进行即可
。绝缘试验只做工频耐压试验;继电保护实际就是标准上所说的接线正确性检查,依据图纸,通过模拟动作信号(加电流、或加电压、或短接/断开等)在开关柜上进行电气操作即可判断。防性试验是为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查...
微机
继电保护
测试仪该如何做差动谐波
试验
?
答:
根据“单侧差动电流和另一侧谐波模式”,单通道输出谐波叠加差动电流也可以选择为双通道输出。最高输出9次谐波基本可以满足一般谐波测试的要求。
继电保护
测试仪的差动谐波特性:1、软件界面类似于“交流
试验
”风格,测试时操作简便 2、可任意叠加多达9个谐波分量,每个谐波的幅度或相位可任意设定 3、可以...
有谁知道微机
继电保护
和测试仪的差动
实验的
整组实验要怎么做,最好有...
答:
你好,微机继电保护和测试仪的差动
实验的
整组实验具体操作步骤: 整组
试验
相当于
继电保护装置
的静模试验,通过设置各试验参数,模拟各种瞬时、永久性的单相接地、相间短路或转换性故障,以达到对距离、零序保护装置以及重合闸的动作进行整组试验或定值校验。下面以“整组试验Ⅰ”为例,简要说明其使用
方法
。软件界面如图。
继电保护
器测试仪作用与使用
方法
?
答:
继电保护
测试仪使用
方法
:①.仪器通电。检测仪器外观,将三芯电源线接地端可靠接地,仪器通电。若仪器两表头亮,则可开秒表电源,若正常,轻按“输出选择”,看指示灯是否正常。②.输出电压调节。若要调节输出状态档,可按
试验
箱右下角主回路“输出控制开关”,缓慢调节调压器大旋钮,选择需要调节的档...
微机
继电保护
测试仪的差动
试验
教程
答:
微机
继电保护
测试仪差动
试验
■ 界面说明 差动试验中,
装置
从Ia、Ib端子输出两路电流,主要用于测试差动继电器。Ia相作动作电流Idz,固定为基波,可变幅度。Ib相作制动电流Izd,可设定为直流、基波、二次电流,可设定各次的幅值。做差动继电器的比率制动特性时,在Izd的基波数值处设定制动电流值,做...
继电保护装置
及回路的绝缘
试验
应该怎么做?有什么标准可循吗?
答:
(1)直流小母线和控制盘的电压小母线,在断开所有其他并联之路时,其绝缘电阻值不应小于10兆欧。(2)二次回路的每一之路和断路器等操作机构的电源回路,应不少于1兆欧,在比较潮湿地方允许降低0.5兆欧。(3)新装和大修后母线实验电压时1000V ...
高压
继电保护试验方法
及步骤
答:
高压
继电保护
就是高压保护继电器吧?它分别对过压、过流(短路)掉相(差动)...进行保护。当然也要看保护的对象,比如高压电机的过流还要有个躲避时间的(反时限)的测试。只要懂被保护对象的特征,对照继电气的说明书就可以
试验
了。当然在实验中要注意安全。试过压、过流地接线要对。电流互感器的接...
继电保护
测试仪可以怎样区分电流
试验
还是电压试验?
答:
测试连接方式:电流
试验
通常需要将测试仪与被测设备的电流回路相连接,以测量电流值。而电压试验需要将测试仪与被测设备的电压回路相连接,以测量电压值。测试结果显示:
继电保护
测试仪会根据测试模式和参数设置,显示相应的测试结果。电流试验通常显示电流值、相位角和频率等参数的测量结果。而电压试验则显示...