继电保护测试仪可用于过电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试、中间继电器测试和时间继电器测试。

继电保护测试仪

1.过电流继电器测试:

使用“交流试验”程序,当继电器动作电流小于35A时,可选择单相电流作为变量,并选择合适的电流步长。试验应自动或手动进行,其中手动模式可用于测量动作值和返回值。自动模式只能测量动作值。

当继电器动作电流大于35A时。可采用两相或三相并联电流输出。三相电流并联输出zui最大值为105A。此时并联电流的相位必须同相,否则不能采用并联方式。选择多个电流作为变量,通过自动或手动测试测量继电器的动作值和返回值。

注意:大电流要用粗一点的导线,导线尽量短,通电时间尽量短。以免损坏测试仪或被测继电器。

接线方式:将测试仪的电流接入继电器电流线圈。

将继电器的常开触点连接到测试仪的任何一个输入端。

2.欠压继电器测试:

欠压继电器,也叫低压继电器,通常只有常闭触点。当常闭触点打开时,指示继电器动作。选择一个较高的电压值,然后按一定的步长降低电压,直到继电器动作。选择“AC程序”,计划手动进行测试。首先,输出一个电压值。由于是常闭触点,动作时间会显示在屏幕上,此时电压值还没有截止。手动旋转鼠标降低电压,直到屏幕上的动作时间值发生变化,说明继电器的常闭触点已经打开,相当于继电器回位。此时,屏幕上显示的电压值就是低压继电器的工作电压值。

3.过电压继电器测试:

通过“交流测试”程序,当继电器的额定电压小于120V时,可以将单相电压值作为变量进行测试。选择电压步长和初始电压值,自动或手动改变电压直到继电器动作,这样就可以测出动作电压和动作时间。KF-6403的最大电压zui为120V。当被测继电器的额定电压大于120V时,可采用两相电压进行测试。例如,当VA=75,VB=75V并且VA和VB之间的相位差为180°时,线电压VAB=150V。因此,当两相之间的相位差为180°时,线电压等于两相之和。可改变两相电压,采用自动或手动测试。

4.中间继电器测试:

使用“DC测试”程序。本程序单相电压输出范围为0-110V,电流范围为0-30A。中间继电器额定电压小于110V时,可用单相电压测试。可以选择诸如VA的相电压作为变量,设置电压步长,并选择适当的初始值。在手动测试开始时,左右转动鼠标改变电压值,直到继电器动作。在自动测试期间,电压将根据步长自动增加或减少,直到继电器动作。如果继电器的额定电压大于110V,可以选择两相电压进行测试,一相电压为正,另一相电压为负。两相线电压zui可达220V。可采用自动或手动测试来测试动作电压。

一些中间继电器由电流操作,电压保持不变。可以选择单相电流作为变量,选择合适的电流步长和初始值。可以通过自动或手动测试改变电流值,直到继电器动作。

接线:将电压连接到继电器的电压线圈。

将继电器的常开触点连接到任何一个开关输入通道。

5.时间继电器测试:

时间继电器的额定电压一般为220VDC。通常,当DC电压施加到140V时,继电器可以工作。

第一步:先测量继电器的工作电压。

设置继电器动作时间为0.5s,电压阶跃为-1.00,时间间隔为1s(应该大于继电器动作时间),VA为110V,不变,VB为0V,变量标志为“Y”,将线电压VAB连接到继电器电压线圈,测试模式为自动。继电器动作接入点连接到输入通道。其中VA为正,VB为负。点击“开始”,即VA输出110V DC,VB从开始下降到负电压,直到继电器动作。比如VB =-40V时,继电器动作,说明继电器工作电压为150V。也可用手动方法缓慢改变电压,使继电器动作。

反方向改变电压使继电器复位,此时的电压值就是继电器的复位电压。

步骤2测量继电器的动作时间。

将VA设置为110V,VB设置为-110V,VAB设置为继电器电压线圈,继电器的常开触点设置为测试仪的开关输入通道,一般为一个通道。时间间隔应设置为大于继电器的动作时间,测试方法为手动测试。点击“开始”测量继电器的动作时间。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-15

继电保护测试仪可进行过电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试、中间继电器测试、时间继电器测试等试验。

继电保护测试仪

1、过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作电流小于35A时,可选用一相电流作变量,选定合适的电流步长。采用自动或手动方式进行试验,其中,手动方式可用于测量动作值和返回值。自动方式只能测动作值。
当继电器动作电流大于35A时。可采用两相或三相并联电流输出。SX-3300三相电流并联输出zui大值是105A。这时并联的电流的相位必须是同相位,否则不能采用并联方式。选择多个电流作为变量,采用自动或手动试验测量继电器的动作值和返回值。
注意:大电流时应使用较粗导线,导线尽量短一些,通电时间尽量缩短。以免损坏测试仪或被试继电器。
接线方式:将测试仪的电流接入继电器电流线圈。
将继电器常开接点接入测试仪开入量中的任意一路。

2、欠电压继电器测试:
欠电压继电器又叫低电压继电器,通常只有常闭接点,常闭接点打开表示继电器动作。可选择一比较高的电压值,然后按一定步长降低电压,直到继电器动作。选用“交流程序”,拟采用手动方式进行试验,先输出一个电压值,由于是常闭接点,屏幕上会显示动作时间,此时电压值并未切除。采用手动旋转鼠标,降低电压直到屏幕上的动作时间值发生变化,此时表示继电器常闭接点已打开,相当于继电器返回。此时屏幕显示电压值就是低电压继电器的动作电压值。

3、过电压继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作时间值。KF-6403每相电压zui大值为120V。当被试继电器的额定电压大于120V时,可采用两相电压来进行测试。例如当VA=75、VB=75V、VA与VB相位差为180°时,线电压VAB=150V。因此当两相电压相位差为180°时,其线电压等于两相电压之和。选择两相电压可变化,采用自动或手动试验来测试。

4、中间继电器测试:
使用“直流试验”程序。该程序单相电压输出范围0-±110V电流范围0—30A。当中间继电器额定电压小于110V时,用单相电压就可试验。可选择一相电压如VA作为可变量,设定电压步长,选择一适当的初始值。手动试验开始时,通过左旋、右旋转动鼠标来改变电压值,直到继电器动作。自动试验时则该电压按步长自动增减,直到继电器动作。如果继电器额定电压大于110V时,可选择两相电压来进行试验,一相电压为正,另一相电压为负。两相线电压zui大值可达220V。采用自动或手动试验可进行动作电压测试。
有的中间继电器是电流动作,电压保持的,可选择一相电流作为变量,选择合适的电流步长及电流初始值,采用自动或手动试验方式改变电流值,直到继电器动作。
接线方式:将电压接入继电器的电压线圈。
将继电器的常开接点接入开关量输入通道中的任意一路。

5、时间继电器测试:
时间继电器的额定电压一般为220VDC。一般情况下,直流电压加到140V时,继电器就能动作。
第1步:先测继电器的动作电压。
将继电器的动作时间设到0.5s、电压步长设为-1.00,时间间隔设为1s(应大于继电器的动作时间)、VA设为110V,不可变,VB设为0V,可变标志打开为“Y”,将线电压VAB接到继电器电压线圈,试验方式为自动,继电器动作接入点接开入量通道。其中VA为正、VB为负。点击“开始”即VA输出110V直流,VB从开始减少为负电压直到继电器动作。例如当VB=-40V时继电器动作,则说明继电器动作电压是150V。也可用手动方法慢慢改变电压使继电器动作。
再反方向变化电压使继电器返回,此时的电压值就是继电器的返回电压。
第2步测量继电器的动作时间
将VA设为110V、VB设为-110V、VAB接入继电器电压线圈,继电器常开接点接入测试仪的开关量输入通道,通常可接1通道。时间间隔应设为大于继电器的动作时间,试验方式为手动试验,点击“开始”,即可测出继电器的动作时间。

以上就是继电保护测试仪进行过电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试、中间继电器测试、时间继电器测试等试验的具体操作步骤,这些知识是我们在进行试验前一定要了解的东西。

回答者:三新电力

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-17
试验步骤1:选择输出通道和开入量
试验步骤2:设定输出参数
设置输出相为直流或交流基波 ~ 20次谐波:
 各输出相的幅值、相位初始值及其变化步长设定:
当需要使用的输出相被选择后,可以设定各输出相的起始参数,比如幅值、相位,接着可以设定幅值的变化步长和相位的变化步长。一旦通道的输出达到最大值或最小值后,如果试验还没有停止,通道继续保持最大或最小输出,不再递增或递减。
在试验过程中,“初始幅值”、“幅值步长”、“初始相位”和“相位步长“均可在线编辑,极大地提高了试验的灵活性和系统的适用性。本回答被网友采纳
第3个回答  2019-12-17
可连接笔记本电脑运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法。配有独立专用直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。 具有软件自校准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而大大提高了精度的稳定性。
第4个回答  2019-12-17
怎么用三相继电保护测量仪进行测试?这个问题容易解决的。你买了三相继电保护测试仪总有一个说明书的吧,按照说明书上面的说明进行测试就可以了。