答:
自动
喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警
装置
(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。依照...
消防
自动喷淋
系统与普通喷淋系统有什么区别?
答:
区别:对于上下喷的区别,由于结构的不同,上喷的玻璃珠破碎的条件低一些,所以能的或选择上喷,有吊顶的情况下由于吊顶的阻挡,上喷消防效果不好,所以下喷,一般不大于80cm的净高,而且吊顶中为不燃材料,否则必须上下喷。消防
喷淋
系统:是一种消防灭火
装置
,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有...
自动喷淋
系统多大范围内需要一个喷淋头?
答:
每10—20平方米的范围布置一个
喷淋
头。工厂厂房、娱乐场所每10—20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5—10平方米的范围布置一个喷淋头。直立型喷淋头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。下垂型喷淋头下垂安装于供水支...
怎么关闭消防喷淋
自动喷淋
系统?
答:
关闭消防喷淋
自动喷淋
要去管井处,关闭信号阀(蝶阀或闸阀),再打开本层的末端放水阀排空管网的水,就可以更换喷头了。消防自喷打开后喷淋泵可以现场手动或远程关闭,但喷淋头是没法关闭的,因为喷头启动是破坏性的,需要更换。消防喷淋系统灭火效率很高,现在很多宾馆、大型商场、住宅等地方都安装了这种
装
...
...装置,如何进行检测,安装时要注意程序,安装后如何测试
自动装置
...
答:
自动喷淋
系统按照如下调试,检测也是执行如下要求 7 系统调试 7.1 一般规定 7.1.1 系统调试应在系统施工完成后进行。7.1.2 系统调试应具备下列条件:1 消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量;2 系统供电正常;3 消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求;4 湿式喷水灭火系统管网内已充满水;...
ZPL~1消防图是什么意思
答:
Z为自动,PL为喷淋系统,1为管路或系统编号,综合为
自动喷淋
系统消防图。自动喷淋灭火
装置
是一种能自动作用喷水灭火,同时发出火警信号的消防给水设备。这种装置多设在火灾危险性较大,起火蔓延很快的场所,或者容易自燃而无人管理的仓库以及对消防要求较高的建筑物或个别房间。如棉纺厂的原料成品仓库、木材...
自动喷淋
设置场所规定
答:
法律分析:民用建筑、公共场所、工厂厂房、库房等场所应设置
自动喷淋
系统。消防喷淋系统是一种消防灭火
装置
,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还...
图上面那个红色的是什么东西?有什么作用啊?
答:
这是消防
淋
喷头,是温度感应式,达到一定温度自报警喷雾起到消防的效果。红色的物质是一种热敏材料,达到68度就会胀至爆破。不同颜色的爆破温度是不一样的。
消防
自动喷淋
怎样安装
答:
(1)以
自动
或手动方式启动消防泵,消防泵应在5min内投入正常运行并达到设计流量和压力,其压力指针稳定,启用备用电源时,消防水泵应在1.5min内投入正常运行,消防泵工作状态同使用主电源一致。(2)打开系统试水
装置
后,湿式报警阀应通及时动作,水力警铃应能准确地发出报 警信号,水流指示器应输出报警...
闭式
自动喷淋
灭火系统的组成有哪些设备?
答:
1.湿式
自动
喷水灭火系统 该系统是闭式自动喷水灭火系统中最基本的系统形式,在实际工程中最常用。由于其供水管路和喷头内始终充满有压水,故称为湿式自动喷水灭火系统。它适宜于设置在室内温度不低于4℃且不高于70℃的建、构筑物内。湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警