艾默生电源改电压电流
艾默生
R48-2900铁壳
电源
模块如何改成可调
电压
的稳压电源? (已知铝壳...
答:
要通过监控模块调节输出电压和限流点
,如果没有监控模块,整流模块就会按照默认的53.5V,额定电流(如50A)输出。要装在艾默生电源系统里工作的,艾默生的电源模块;要有输入输出端子才能是使用,也可以自己购买配件组装通信屏;需要更换内部稳压模块,电源模块,增加可调电阻;调整范围不大的话,内部都有一个...
艾默生
2900u改可调
电源电流
调节不了
答:
1、接线错误:检查改装后的接线是否正确连接
,确保电源输入和输出以及调节电流控制线连接正确。接线错误,会导致无法调节电流。2、调节电流范围限制:电源模块有电流调节范围的限制,确保调节电流的设置在电源模块允许的范围之内。超出了范围,无法实现电流的调节。
有谁知道这个
电源
怎么改可调
电压电流
吗?
艾默生
R48-3200通信电源模块铁 ...
答:
我只知道要通过监控模块调节输出电压和限流点
,如果没有监控模块,整流模块就会按照默认的53.5V,额定电流(如50A)输出。
艾默生
HD4850输出直流
电流
怎么调
答:
这种老模块是有级限流的,所以不是能调多少调多少,只能调到15A和30A
,具体调只能使用模块前面面板的拨码开关。
艾默生
r48-2900u
电源
怎样才能输出最大
电流
答:
拔掉监控模块就不限流了。单独整流模块工作,按53.5V输出,功率能到2900w
艾默生
变频器参数设置步骤
答:
艾默生
变频器参数设置步骤一般包括以下几个主要环节:首先,进行基本的参数设置。这通常包括设置变频器的电机参数,如电机额定功率、额定
电压
、额定
电流
等。这些参数是变频器控制电机的基础,确保变频器能够与电机匹配并高效运行。例如,如果电机额定功率设置为10千瓦,那么变频器在控制这台电机时就会根据这个功率...
艾默生
2900u
电压
缓慢上升
答:
题主是否想询问“
艾默生
2900u
电压
缓慢上升的原因”?
电源
过载、电源故障。1、电源过载:电源过载,电源会自动调节电压和
电流
,以保持稳定的输出,负载过大,电源的电压会缓慢上升,解决方法是减小负载,或者更换更大容量的电源。2、电源故障:电源内部出现故障,会导致电压调节不正常,甚至电压上升,在这种...
艾默生电源
模块
答:
1.
艾默生
R48-3000E3热插拔艾默生R48-3000E3整流模块采用热插拔技术。在一个带电的
电源
系统中,插入整流模块或拔出整流模块不会产生火花,也不会损坏端子。更换整流模块时间小于1分钟,冲击
电流
小于等于额定输入稳态峰值电流的1.5倍。当模块插入系统时,不会引起系统输出
电压
的扰动。2.艾默生R48-3000E3...
艾默生
变频器的模拟
电压
信号线接反会出现什么问题
答:
艾默生
变频器 的模拟
电压
信号如果采用变频器自带
电源
的话,极性不会接反,模拟输入端子的电压始终0-5v或0-10v,可能出现的问题是,可调电位器 的电压接反,正方向 旋转时输出频率应该升高,反而输出频率降低。若采用外部模拟电压输入时,极性不能接反,可能会对变频器有危害。模拟电压或者模拟
电流
控制变频...
...我用48伏的
电源
供电,一通电
电压
降到3~4伏
电流
就40多安
答:
我的是6管,问题和你差不多,260管6个,
电源艾默生
2900u,通电电源整流炸,zvs场管炸,后面换好了用12v33a的开关电源,一通电
电压
立马归零或者几伏跳动,不知什么原因
1