英威腾变频器接远传压力表
英威腾变频器远传压力表
设定参数代码是多少
答:
CHF100A的
变频器
需要设置的参数是:P0.07=6为PID给定,P0.06=20HZ为下限频率P1.12=2为下限休眠待机,P9.00=0为键盘给定压力值,P9.02为0为
压力表
AI1反馈既压力表接到变频器的AI1 +10V GND。压力设置 = 20(楼层) X 3(层高) X 1.2 + 20(余压) = 92 米 = 0.92MPa P9.00 ...
英威腾变频器
CHF100A和一台水泵一块
远传压力表
组成恒压供水装置!_百度...
答:
压力
设置多大,可以慢慢的往上加,可以从2公斤起步……设置的参数大概是:运行指令通道:端子指令通道;频率指令选择:模拟量(AI1,或者是AI2,看接线接哪个端子了);PID反馈源选择:模拟量通道AI2/模拟量通道AI2(AI1,或者是AI2,看接线接哪个端子了);键盘预置PID给定:这个参数就是设定压力的地方...
英威腾
chf100a
变频器
恒压供水为啥会在
远传压力表
前端串了一个电阻 这样...
答:
英威腾
chf100a
变频器
恒压供水在
远传压力表
前端串了一个电阻 这样输入信号就变成0-5v:是为了降到变频反溃信号的所需电压,防止信号短路所设的。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变...
英威腾变频器
CHF100A系列矢量通用型
变频器接远传压力表
,参数怎么...
答:
(指定
压力
÷传感器量程)×100 如用1.6mpa的表 0.92 ÷ 1.6 × 100 = 57.5
英威腾
CHF100
变频器
设置参数问题
答:
P0.03:1 P3.01:6 P7.06:BIT10 P7.08:BIT15 P9.04:1.5 P9.01:设定压力 P1.12:休眠设定 +10V,AI1,GND
接远传压力表
英威腾变频器
和
远传压力表
用于供水为啥压力老变啊
答:
把
压力表
的控制压力范围调大些,这样干线一的压力波动影响小一点,但不要超出压力控制最大最小值。
英威腾变频器
chf100系列变频器
远传压力表
恒压供水
答:
恒压供水休眠其实有很大作用的,比如在晚上没用水量不大的时候,节电特别明显,设置PID调节,那
压力表
就是接说明书上控制端子有个可调电阻那里,注意:如果不使用休眠功能,就把那最小频率设置为20HZ,有不明白的继续追问。
远传压力表
0-10v或4到20ma用万用表怎么测量啊 为什么我在
英威腾
chf100a...
答:
你要确定你
变频器
能接受的信号类型是 电压还是电流,
压力表
通电后 在外部没压力的情况下用万用表检信号 先检测电流信号 如果是4ma 那就是输出4-20ma的
英威腾
chf100a用电位器调节到30hz就不往下调了怎么回事
答:
英威腾
chf100a
变频器
恒压供水在
远传压力表
的说明书啊 接11千瓦的电动机启动没反应怎么回...
答:
如果控制线路没问题,输入0到10v信号没问题的话,把
变频器
参数回复出厂设置,重新设置吧