11问答网
所有问题
当前搜索:
变频器接远传压力表图
远传压力表
如何接到abb
变频器
上, 具体接法
答:
如图,
远传压力表
工作电压为6V ,
变频器
提供的是24V ,所以需要用电阻来分压。其他各接线端子按上图对接即可。
远传压力表
接线图(接
变频器
)
答:
远传压力表
是压力传感器中比较简单的一种。压力表内部有一个电位器,电位器的滑动端与压力表的指针相连。压力变化时,电位器滑动端的位置也随之改变。需要设定
变频器
的参数:1、运行指令来源=外部端子。2、频率指令通道=PID。3、P值,I值,D值。4、频率上限。5、频率下限。6、目标压力。远传压力表接...
远传压力表
——智能数显仪表——
变频器
怎样连线构成恒压供水系统?端子...
答:
举个例子,仪表选择XSC5PID调节表,
远传压力表
输入,4-20ma输出。仪表与远传压力表接线如下图。输出4-20ma接
变频器
的模拟量输入端,一般变频器默认的电流信号是0-20ma,这时需要设置一下模拟量下限就可以了。至于恒压部分就要靠XSC5PID调节表来设置了。
远传压力表
的三个接头要接在ABB
变频器
上怎么接,三个接头都接那几个端 ...
答:
是压力PID反馈信号吧,应该接到模拟量输入端,如果是0-10V这3个先就是接到
变频器
的0V公共端,10V电源端,中间是抽头接到模拟量的输入端即可,注意0V公共端要和模拟量输入的0V端子短接。
青岛华清
远传压力表
1.6MPa怎么接
变频器
答:
通常压力表的接法及说明参考如下图所示:另提供一张恒压供水一拖二
的接线图
以供参考 接完压力表之后,请参阅说明手册设置PID参数的值,其他
变频器
参数和通用的使用一样设置就可以。具体详情可以参考各厂家的使用手册。注意:一般压力表和
远传压力表的接线
方式不同。第一张图有这两种类型的接线说明。
0.6MP
远传压力表
怎么控制VDF一B台达
变频器
接线图?
答:
远传压力表
的三个端子分别接
变频器
的+10V(电源)、AVI(滑动端)和ACM(公共地)等三个接线端子,就可以了 VFD-B接线原理图 一、恒压供水 系统采用压力传感器、PLC和变频器作为中心控制装置,实现所需功能。 来源:输配电设备网安装在管网干线上的压力传感器,用于检测管网的水压,将压力转化为4~20 ...
水泵
压力表
上三根线和
变频器
怎么接?
答:
他们的工作原理很简单,变频的10V(+)接到
远传压力表
的A,
变频器
的GND(-)接到压力表的B,变频器的IN接到压力表的C,这样C的输出电压就会在0--10V之间变化,变频器的IN通过检测输入的电压的变化,就知道了压力是多少。至于压力进入变频器以后,变频器怎么处理?是实现PID控制,还是普通控制,那就是...
德瑞斯D800
变频器
与一块
远传压力表
恒压补水怎么接线怎么设置
答:
接线方法:打开压力表右侧
的接线
盒,可以看到标有2、3、1的三个接线端子,分别将三个端子接到对应的
变频器
控制板的V+、AI、0V上面,并在变频器控制板0V端子处串联一个400欧姆2瓦的电阻(由于改型号
远传压力表
只能接收不大于6伏的电压供电,而我们的变频器提供的是10伏电源,所以在应串联一个分压...
电接点
压力表
和
变频器
怎么接线,是什么原理?
答:
一,三根线是开关量信号:,三根线组成。三根线一般是由公共线,常开端子,常闭端子三根线组成。开关量作为压力控制线原理:以电接点
压力表
为例:当管道或者系统的压力超过电接点压力表设定值时候,电接点压力表动作接通
变频器
,变频器控制电机启动,来为管道增压。开关量压力表信号类型:一般输出的的信号...
ABB
变频器
ACS510用
远传压力表
做恒压供水 怎么接线 怎么设置参数?_百度...
答:
这里说说使用PID宏实现恒压供水,管道上安装好
远传压力表
,这里使用的是0-10V的远传压力表接AI2做PID的反馈值,不需要电位
器接
A1做设定值,直接用控制盘给定。先按说明书中的接线方式接好线,再设置参数。接线:压力表绿线接4脚10V,黄线接5脚AI2,红线接6脚AGND,AI2拨码为OFF的位置,DI1、DI2...