答:
一、GST-LD-8319
输入模块
对外
接线
端子图如图1-33: 图中端子说明如下: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O-、O+:
输出
,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终...
JBF5155
输入输出模块
怎么
接线
?
答:
1、模块使用2线制,区分正负极性,建议线型NH-RVS-2×1.5mm2,通讯距离≤1500米。2、输出触点容量为:C1启动输出、C0停止输出DC24V/80mA。3、模块终端监视电阻:反馈端10KΩ/停止输出端3KΩ。二、控制启动
接线图
:JBF5155
输入
/
输出模块
控制启动时,停止输出端(端子7、10)需并联3KΩ的电阻,反馈...
营口
山鹰消防广插
模块
怎么接线,怎发张详细的
接线图
吗,
答:
上图的就是
营口
新山鹰
输入输出模块
防火卷帘门无源
接线
法
答:
不带备电的:无缘:半降信号线接7、8,反馈线接18、19;全降信号线接8、9,反馈线接18、19.有缘:半降正极接7,负极接21,反馈线接18、19;全降正极接9,负极接21,反馈线接18、19.带备电的:无缘:半降信号线接7、8,反馈线接20、21;全降信号线接8、9,反馈线接20、21.有缘:半...
鼎信2203
输入输出模块
怎么
接线
?
答:
接线图
以及说明如图所示。望采纳。。。请在此
输入
您的回答
消防模块 泛海三江
输入输出模块
怎么
接线
答:
输入输出模块接线
如下
模块输入
端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端( 远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻模块,输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。消防控制模块是指输入输出模块,它是用于控制防火阀、消防警铃、水泵...
输入输出模块
JBF4141 怎么
接线
答:
JBF4141
输入输出模块
的接线可以参考下面的图 上面有个排烟口的
接线图
,是有源输出的接法。如果还有问题可以参考北大青鸟消防4141控制
模块接线
PLC
输入输出模块
的供电,怎么
接线
的 ?
答:
AI/AO
模块
需要外部供电,PLC内部提供的电源只是供模块内部信号处理使用的,而非外部信号处理使用的。DI模块上不需要外接L+,L+是接在传感器、开关等器件上的,但需要接M;DO模块要接L+和M,因为模块的
输出
电路与内部电路是隔离的,输出部分的电路是由L+和M供电的。PLC控制器的电源在整个系统中起着...
消防
模块
8301怎么
接线
答:
(1)
模块
通过有源
输出
直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的
接线
示意图如图:(2)模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图(无源常闭检线
输入
):布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2;G、NG、V+、NO、COM...
消防弱电系统设备怎么
接线图
答:
以常见的海湾GST-LD-8300
输入模块
和GST-LD-8301输入/
输出模块接线方法
和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。一、GST-LD-8300输入模块与现场设备的接线:
模块输入
端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果...