消防模块8301怎么接线

如题所述

1、GST-LD-8301输入输出模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻

模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。

2、GST-LD-8301输入输出模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。  

(1)模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图: 

(2)模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图(无源常闭检线输入):

布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2;G、NG、V+、NO、COM、S-、I采用阻燃RV线,截面积≥1.0mm2。


扩展材料:

海湾8301模块的外形尺寸及结构示意图如图1-30所示。 

 

海湾8301控制模块采用明装,进线管预埋安装,将底盒安装在86H50型预埋盒上,安装方法如图1-31。底盒与上盖间采用插接式结构安装,拆卸简单方便,便于调试维修。 

海湾8301消防控制模块对外端子示意图如图2-32: 

其中:  
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 ;

D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 ; 

G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。  

I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答);  

COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极  ;

COM、NO:无源常开输出端子  。

参考资料:百度百科-GST-LD-8301输入输出模块

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22

GST-LD-8301输入输出模块接线方法:

GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32:



其中: 
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 
G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。 
I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答) 
COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极 
COM、NO:无源常开输出端子 
模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 
a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)。
b.模块无源输出触点控制设备的接线。

第2个回答  2014-07-22


可以按照此图来接线。