11问答网
所有问题
当前搜索:
西门子模拟量对应数值
西门子
PLC1200
模拟量
输入
对应
是多少?
答:
西门子PLC1200模拟量输入对应(4-20MA)是300的模拟量
,输入0-10V或0-20ma的信号,对应0-27648。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
西门子
PLC 300的
模拟量
4-20mA,
对应
的数字量是0-27648,还是对应5330-2764...
答:
0-20MA
对应
0-27648
西门子模拟量
计算问题 求大师指点
答:
1,看这个92是怎么来的,其实很简单。
你看一下你的电流变送器的量程,是不是0-300A,输出应该是0-10V,或者0-20mA
。电流信号一般为单极性,300PLC中,模拟量对应的数字量正常范围是0-27648.你自己除一下,就可以知道。2,这个110应该是电动机的实际过载电流值,是十进制,如果电动机额定67的话,...
西门子
step7 PLC 里的
模拟量
输出是怎么计算的?
答:
模拟量
输出
对应
的整型数是0---27648 4---20Ma 如12Ma=16384 我一般先用浮点计算 算成百分比 如100% 50% 10 输出值= 10%X27648.0 =2764,8 接下来就是 MOV 浮点 变 双整型 MOV 双整型 变 整型 整型=2764 就可以输出10%电流值 就是 10%*(20-4)+4=5.6ma ...
西门子
200smart和1500
模拟量
4-20ma
对应
的量程
答:
5530~27648
。西门子200smart和1500模拟量4-20ma对应的量程是,5530~27648。西门子股份公司是全球领先的技术企业,创立于1847年,业务遍及全球200多个国家,专注于电气化、自动化和数字化领域。
西门子
PLC1200
模拟量
输入
对应
(4-20MA)是多少?
答:
例如输入PIW256它传递的
数值
是0-27648,这个27648是...
答:
西门子模拟量
每个通道的
数据
宽度是16位,换算成
数值
范围呢就是 2的16次方 = 65536,这个数还是无符号数,换成有符号数就是 -32768 ~ 32767 这样一个范围,而西门子为了防止数据溢出呢 就又设置了较小的额定工作范围,为最大范围的84.375 即是-27648 ~ 27648,可
对应
-10v ~ 10v,而0 ~ 27648...
西门子
plc
模拟量
输入怎么换算的 ?最好有个有个程序!!!
答:
S7-200的和300的是不同的,举例来说4~20mA
对应
0~27648,如果对应的是温度,比如0~300摄氏度,就把0~27648转换为0~300就是温度了。这个公式应该是很简单的吧?
西门子
plc
模拟量
输入4-20ma 0-20ma
对应
多少??
答:
4-20ma
对应
5529.6-27648,因为:27648÷20×4=5529.6
西门子
PLC
模拟量
和数字量之间如何转换
答:
读取
模拟量
:MOVW AIW0,VW0 此时VW0中保存的就是模拟量转换为数字量的值,其值取决于你的信号类型,比如正负10V,那么其
对应
的就是-32000~32000之间,0到10V,那么其对应的就是0~32000之间。300/400系列:假设你的模拟量通道地址为256。读取模拟量: L PIW256 T MW0 此时,MW0中保存的就是...