11问答网
所有问题
当前搜索:
西门子消防输入输出模块开路
西门子消防
报警主机故障报
开路
怎么处理啊 代码是
输入模块
1bc8b0,现场...
答:
这个东西我觉得可能是通讯线连接的不好,我弄过国产的火灾报警,走的是CAN总线,这两根线不能短路和
断路
。
西门子消防
设备主机报回走路
开路
故障怎样检修
答:
1、检查回路是否已形成环路。检查方法,拆除A线或B线,再定位回路,看看设备在哪个地方不亮,选择最近的一个被点亮设备和一个不亮的设备,信号线接起来,然后再把回路主线接回主机,
开路
故障消失。2、也有可能是某个设备有进电没出电。检查方法同1,重接该设备回路线,故障消失。
急求大师们赐予
西门子
FDCI221-CN
消防模块
接法图
答:
1、总线部分:一共有三个接线端子,进出正线接在一起,进出负线各接一个端子,在端子上边有正负标识。2、
输入
端接线:第一种:只监控输入的
开路
,就是设备的开关两根线接在
模块
的输入端,然后在设备端并上3.3k的电阻,就可以了,短路作为输入信号。第二种:监控输入的开路和短路,就是说输入的两根...
消防输入输出模块
在主机上报
开路
是什么原因呢?我换了新模块还是报开路...
答:
输入
以下部分线路断开或电阻太大
消防模块开路
是怎么回事
答:
线路有断开的话肯定会报
开路
的;有
模块
在底座上没有接好或者模块根本就没有接上也有可能会报开路的。除了开路故障有没有其他故障信息,在线设备模块少了的话就是上面分号后面的原因。如果所有设备都在线的话,很有可能就是线路问题了。
西门子消防
设备
输入输出模块
接线图
答:
以FDCIO181-2为例:
输入
端的接线图如下:当参数设置为监控
开路
时,则短路就是输入信号。监控开路/短路的终端电阻接线上图所示。
输出
端的接线图如下:上图是有源输出模式(注意上面的跳线设置)无源输出按照下图连接:如果还想知道其他的
模块
的接线方式,请私信给我。
西门子消防
设备主机报回走路
开路
故障怎样检修
答:
回路
开路
故障说明回路线环形布线,也就是二根线从回路卡出,然后二根线再回来,回路卡两端供电。所以首先检查是否是环路布线,如果是,将一端断开,则部分设备点将掉电,因为中间有断开的,查设备点从哪儿开始断开,就会找出开路点。如果不是环路布线,将回路属性改为支路,则开路故障自会消失。
西门子消防
报警系统报故障
开路
或者短路
答:
这个是设备报警设备不是一家的设备,24v联动线动作,但是报警系统是不统一的,是不匹配的故障。
输入输出模块开路
什么意思
答:
输入输出模块开路
,就是指两个模块断开连接了,也称之为断路。整个电路是一个闭合回路,电流可以正常通过,因为某种原因或故障导致电路中存在断点,这时候的电路就叫做“断路”。
西门子消防输入
和
输入输出模块
接线图怎样
答:
西门子消防输入
和
输入输出模块
接线图:西门子在消防安全领域拥有超过 150 年的经验,可提供所需的消防安全产品、系统和解决方案。 作为一个活跃于全球范围的系统制造商,拥有广泛的创新产品,可成为满足客户全部消防安全要求的完整供应商。目前在产的产品有Cerberus ECO FS18、FS720火灾报系统、Sinteso火灾...