西门子消防输入和输入输出模块接线图:

西门子在消防安全领域拥有超过 150 年的经验,可提供所需的消防安全产品、系统和解决方案。 作为一个活跃于全球范围的系统制造商,拥有广泛的创新产品,可成为满足客户全部消防安全要求的完整供应商。

目前在产的产品有Cerberus ECO FS18、FS720火灾报系统、Sinteso火灾探测的顶峰技术。其中西伯勒斯更是从上世界40年代就是消防火灾探测行业最富盛名的产品,一直保护着世界上许多著名的建筑。

扩展资料:

世界范围内,已经有超过 4000 万只西门子的火灾探测器安装使用,在这些不可计数的实际工程中,都已经证明了西门子火灾探测技术的可靠性。

西门子的创新技术体现在诸多方面,例如智能火灾探测算法,可以最大程度的减少误报的发生率。Cerberus™FS720 提供了感烟火灾探测器,感温火灾探测器以及感烟感温复合型火灾探测器,可以满足各种标准的火灾应用环境。

同时,Cerberus™ FS720 也拥有火焰探测器,线型感烟火灾探测器以及防爆探测器,拥有Cerberus™ FS720,即可胜任常规的火灾探测的任务。

参考资料来源:百度百科-西门子消防

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-31

与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。找到plc的cpu或模块型号查下对应系列plc的硬件即可。

另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。本模块输入、输出具有检线功能。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。

扩展资料

输入输出模块

用于控制警铃、声光报警器、阀、口、电梯、广播切换等,输出继电器提供二常开二常闭转换触点,触点容量AC250V/3A,DC24V/5A,模块接收无源常开反馈信号。与控制对象间的控制线、反馈线根据具体情况而定。

1、监视电流:<240μA

2、报警电流:动作电流<40mA

3、接线要求:BV线≥1.0mm2 DC24V 电源线≥2.5mm2

4、使用环境:温度-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%(40℃ +2℃,-2℃)

5、外形尺寸及颜色:86×86×39.5(30) 象牙白色

6、特点:信号总线(s+,s-)二根,二进制地址码;电源总线(DC24V)二根。

参考资料来源百度百科—消防控制模块

参考资料来源百度百科—消防模块

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-06-01

以FDCIO181-2为例:

输入端的接线图如下:

当参数设置为监控开路时,则短路就是输入信号。监控开路/短路的终端电阻接线上图所示。

输出端的接线图如下:

上图是有源输出模式(注意上面的跳线设置)

无源输出按照下图连接:

 

如果还想知道其他的模块的接线方式,请私信给我。