西门子
EM231A/D
转换
后
对应
的数值是多少?比如
4
-20mA对应多少,0-10V对 ...
答:
4-20mA对应6400-32000
0-10V对应0-32000
求助:
4
---20mA
对应
的数值
答:
在《深入浅出
西门子
S7-300PLC》的第61页,看到0---20mA与4---20mA所
对应
的数值分别如下:0---20mA:数值0对应于0mA;数值1对应于723.
4
nA;数值20736对应于15mA;数值27648对应于15mA。4---20mA:数值0对应于4mA;数值1对应于4mA+578.7nA;数值20736对应于15mA;数值27648对应于15mA。请问:在4...
西门子
plc模拟量输入怎么
换算
的 ?最好有个有个程序!!!
答:
S7-200的和300的是不同的,举例来说
4
~20mA
对应
0~27648,如果对应的是温度,比如0~300摄氏度,就把0~27648
转换
为0~300就是温度了。这个公式应该是很简单的吧?
咨询一下,
西门子
PLC 300的模拟量4-20mA,
对应
的数字量是0-27648,还是对 ...
答:
300的模拟量,输入0-10V或0-20ma的信号,
对应
0-27648。如果是
4
-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530).模拟量模块有是拨式设置,就是模块的侧面有4个选项,选择你期望的信号。有些是软件设置,在模拟量...
西门子
PLC 300的模拟量4-20mA,
对应
的数字量是0-27648,还是对应5330-2764...
答:
对应
5330-27648 0-20MA对应0-27648
为什么
西门子
300PLC 4-20mA
对应
0-27648呢 不是0-32000吗
答:
65536÷2=32768 32768-1=32767 -32767~+32767包含0共65535个 200的PLC额定为±32000,767的富余量。200以后的所有PLC富余量为15.625%,即额定范围是±32768的84.375%。即±27648。根据不同的模拟量
对应
不同,以1200举例,电流取0~+27648.而电压就取-27648~0.具体取用选择手册可查。纯手打,望...
西门子
PLC400模拟量读入量如何
转换
成标准的工程量,我们需要的值,求转...
答:
所以实际数A=(LH(量程上限)-LL(下限))*Piw(
转换值
)/27648.0+LL 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 2
4
junsyang 采纳率:29% 擅长: 工程技术科学 股票 个人理财 操作系统/系统故障 电脑装机/选购 为您推荐:
西门子
无读入使能 西门子840系统510300 西门子840系故障代码 西门子读入禁止 ...
...假如我要的是
4
-
20毫安
,我怎样用简单的方法去分配?
答:
如果是
西门子
的PLC,0-20毫安或0-10伏特对应的模拟量数值是0-32000,它们之间是一一对应的关系。比如
4毫安
,对应的是6400,
20毫安对应
的是32000。
西门子
s7-300接压力传感器4-20mA在程序里数字量是多少?0-27468还是...
答:
如果你在硬件组态里 设定的4~20mA输入的话,那么就是0
对应4
mA,27648对应20mA。如果在硬件组态里设定的是0~20mA 的话,那么0对应0mA,然后5529.6对应4mA,27648对应20mA。
一般外部输入量都是
4
-20ma 不过PLC是0-20ma 4-20ma与0-20ma之间有什么...
答:
这么说吧,以
西门子
为例,0~20MA对应的读取数值是0~32000(标称实际满值32670),输出也是一样,4MA对应的是6400,如果使用4~20MA算法,那么6400以下的忽略不计,有效值为6400~32000
对应4
~20MA。既然你PLC支持的是0~20MA那么就能读取4MA一下数值,所以在计算时需要减去4MA对应的数值在做
换算