11问答网
所有问题
当前搜索:
试水试压国家相关规范
有谁知道,标准的家装水管
试水试压
标准?求帮忙
答:
室内给水管道的水
压试
验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,...
消防打压
试水
答:
4)水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。5)系统
试压
过程中当出现泄漏时,应停止试压并放空管网中的水,消除缺陷后,重新再试,试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按
规范
填写记录卡。6)试压时必...
水利工程中钢管
试水
试验标准
规范
是那些 急用谢谢
答:
12.4.1消防给水及消火栓系统
试压
和冲洗应符合下列要求:1管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;2强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验;3系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按本
规范
表C.0.2的格式填...
暖气打压
试水
,家里暖气管道上的两个阀门需要打开么
答:
暖气打压
试水
时,家里暖气管道上的两个阀门不需要打开,容易从管道里面出水来。暖气试水打压应按《建筑给排源水及采暖工程施工质量验收
规范
》GB50242-2002执行。第8.6.1条规定:采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:1 蒸汽、热水采暖系...
简述给水管道施工过程中水压
试压
程序.简答题
答:
1、如果是实验室
试压
的话,比较简单,用专业的自动打压机,根据
相关
的
国家
标准,设定好相应的打压压力和时间,时间到了看有无爆管就可以了。 2、如果是已经安装完毕的管道,要每500米进行一次打压试验,压力为设计使用压力的1.5倍,但与环境温度有关系,国标要求为20摄氏度,环境温度越高,管道的承...
卫星管
试水
打压多少为标
答:
你这个是伟兴管吧!!根据建筑给水排水及采暖工程施工验收
规范
GB50242-2002要求规定金属及复合管
试压
为工作压力的1.5倍,并必须大于等于0.6Mpa。
水电验收标准四步骤 水电验收标准和
规范
答:
1、水电验收步骤与工具 验收工具一般都由监理或者施工方来准备,工具包括
试压
泵、流动扳手、生料带、堵头、千斤顶、压力表、水箱、连接软管、电流表等,业主可自备卷尺、小笔记本、小电筒等,方便在现场测量记录各种数据。材料验收包括水路和电路的管线检查,材料与清单是否属于同品牌、型号;线管有无破损;...
手动
试压
泵 水压要打到多少才能
试水
漏不漏
答:
压力超过工作压力的1.5倍,通常为0.8MPa,30分钟卸货不超过0.05MPa,检查每个关节不得泄漏,同时。对于复式或多层别墅,测试时间可以适当延长。水路改造验收是指建筑物供水验收标准的演变,目前行业内对家装水路验收还没有具体、明确的规定。通过软管连接室内冷热水管,使它一个循环,管装满水(空气)...
验房收楼为什么要
试水
验房试水的注意事项有哪些
答:
一、验房收楼为什么要
试水
绝对有必要试水,如果验房时你不
试试
的话,等到了真正有问题,不然有问题无法找到责任人。二、验房试水的注意事项有哪些1、注意通知:要看自家供热公司的通知,多数都会张贴在公寓楼前的告示栏或者是单元楼道门口。注意打压试水的时间,最好有人在现场监督。2、管道检查:要对自家...
市政给水
试水规范
要求
答:
市政给水
试水规范
,,或是根据市政给水材质,比如用塑料管(PE管,PPR管)、钢管(焊接钢管,给水衬塑管,镀锌钢管),不同材质
试压
方式和压力不一样。要根据设计说明中如何试水,还有要根据市政给排水设计说明的要求及给定规范或是安装技术规程试水验收。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
压力管道试压国家规范
GB50235管道试压标准
水管试压规范要求
水管试压规范
给水管道试压规范GB50268_2008
给水管道水压试验规范
GB50268管道试压标准
建筑给水管试压规范
阀门水压试验标准规范