11问答网
所有问题
当前搜索:
轻型动力触探适用范围规范
可以说说
触探
检测的条件和标准吗?谢谢!
答:
2 触探杆最大偏斜度不应超过2%,锤击贯入应连续进行
;同时防止锤击偏心、探杆倾斜和侧向晃动,保持探杆垂直度;锤击速率每分钟宜为15~30 击;3 每贯入1m,宜将探杆转动一圈半;当贯入深度超过10m,每贯入20cm 宜转动探杆一次;4 对轻型动力触探当N10>100 或贯入15cm 锤击数超过50 时,可停止...
一级建造师钎探和
触探
区别
答:
轻型动力触探
是利用一定的锤击能量(锤重10kg),将一定规格的圆锥探头打入土中,根据贯入锤击数判别土层的类别,确定土的工程性质,对地基土做出综合评价。机械钎探是利用机械将钢钎打入土层,根据一定进尺所需的击数探测土层情况或粗略估计土层的容许承载力的一种简易的探测方法。这种方法
适用
于建筑物或构筑...
钎探的
适用范围
有哪些?
答:
持力层明显不均匀;浅部有软弱下卧层;有浅埋的坑穴、古墓、古井等
,直接观察难以发现时;勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。遇到下列情况之一时,可不进行钎探:基坑不深处有承压水层,触探可造成冒水涌砂时;持力层为砾石层或卵石层,且其厚度符合设计要求时。基岩、以建筑垃圾为主的杂填土...
轻型触探
仪检测地基承载力试验如何取样?
答:
轻型触探
仪要符合YS5219-2000《圆锥
动力触探
试验规程》要求,并报现场监理确认。独立基础按基础每个基础都应布置探孔;条形基础一般按长度方向6-8m距离布置探孔,位置宜在外墙转角出、内外墙交接出、纵横墙交接处,但单栋房屋总探孔数不得少于6个。货物仓库每个独立基础都应布置不少于4个探孔。
轻型动力触探规范
多少米测一个点
答:
间距一般控制在10~20m 之间,小范围不适宜土段可加密,每个断面宜布置3~5个测试点
,按路基范围左、中、右布置,点距15m左右
动力触探
试验检验地基承载力时,取点个数有什么要求?
答:
每单位工程不应少于3点,1000m^2以上工程,每100m^2至少应有1点,3000m^2以上工程,每300m^2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。利用一定质量的重锤,将与探杆相连接的标准规格的探头打入土中,根据探头贯入土中10cm或30cm时(其中N10为每30cm记一次数,N63.5和N120...
独立基础地基
轻型触探范围
如何确定
答:
轻型动力触探
要求至少300平方米一个点 可以按照《地基基础工程施工质量验收
规范
》 (GB50202-2002)中规定,采用轻型动力触探时,每300平方米和独立基础下至少应有1点,所以只做1个点就达到规范要求了。以上就是我的观点,希望我的回答对你有帮助。
对地基基础工程按照设计和
规范
要求进行
轻型动力触探
,触探检查的内容包括...
答:
【答案】:A、B、C 考核工程实体质量控制。按照设计和
规范
要求进行
轻型动力触探
。轻型动力触探的设备、检验深度及间距应符合规范要求,触探检查的内容包括:地基持力层的强度和均匀性,浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层,浅埋的会影响地基承载力或基础稳定性的古井、墓穴和空洞等。
动力触探
仪采用什么
规范
答:
1.
轻型动力触探
仪结构组成:主要由尖锥头,触探杆,穿心锤三部分组成,锤重10公斤。2.重型动力触探仪结构组成:主要由触探探头、触探杆、及穿心锤三部分组成,触探杆一般采用直径40毫米的加厚钻杆供应商河北大宏实验仪器有限公司,穿心锤重63.5千克。
轻型动力触探
检测地基承载力计算公式
答:
1、 先用轻便钻钻至试验土层标高。2、 灌入前,
触探
架应安装平稳,保持触探孔垂直。3、 灌入时,使穿心锤自由下落。落距为50cm,及时记录贯入深度,一阵击的贯入量及相应的锤击数(一般5击为一阵击),并计算每贯入10cm的实测锤击数N。4、 当触探杆长度大于2m时,锤击数应按相应的
规范
校正。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
动力触探用的那本规范
轻型动力触探检测什么的
重型动力触探对照表
轻型动力触探试验规范
轻型动力触探规范是哪本
轻型动力触探内容
轻型动力触探对照表30cm
轻型动力触探适用土层
地基承载力触探试验