单位工程不应少于3点,1000m^2以上工程,每100m^2至少应有1点,3000m^2以上工程,每300m^2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。

利用一定质量的重锤,将与探杆相连接的标准规格的探头打入土中,根据探头贯入土中10cm或30cm时(其中N10为每30cm记一次数,N63.5和N120为每10cm记一次数)所需要的锤击数,判断土的力学特性。

扩展资料:

根据穿心锤质量和提升高度的不同,国内常用的落锤质量为10kg、63.5kg和120kg,分别称为轻型、重型和超重型动力触探。

轻型动力触探适用于粘性土和粉土,常用来检测浅基础地基承载力和基坑验槽。重型动力触探适用于砂土和砾卵石,超重型动力触探适用于砾卵石,标准贯入试验适用于粘性土、粉土和砂土。

在静力触探试验的基础上发展而来。对于粗颗粒土或贯人阻力大的地基土,需要用动力才易于将探头贯人。

参考资料来源:百度百科--动力触探试验

参考资料来源:百度百科--地基承载力

参考资料来源:百度百科--基槽

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-08
依据是《地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002)
4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。
第2个回答  2014-04-03
第3个回答  2011-01-03
规范要求最少是3个点