配电线要考虑启动电流吗
给电机配线时,
启动电流要考虑吗
?
答:
并留有约加大20%的容量即可,因启动时间较短,
按上述方式计算导线安全载流量时可承受短时间的启动电流冲击
,这样考虑就能明白了,电机绕组的线径也是根据额定电流来选择的,而且因嵌装在定子中,工作条件比外部配电线差得多,
给电动机
配电
源线时,
要考虑
电动机的
启动电流吗
答:
按照额定
电流
的1.3倍电流配置。
...的尖峰电流,其大小取决于多台电动机
的起动电流
答:
动机启动时有6倍以上的
启动电流
的冲击,这属于正常现象,要求断路器和熔断器不能断开线路,否则电机就通过启动而进入运行状态,而当电机有短路现象时,要立刻动作,一般短路电流要比启动电流大,因此断路器熔断器动作电流大于启动电流另一种说法就是躲过电动机启动电流,因此要躲过这个尖峰电流,就是说出现正常...
多大电动机用多大的电缆???
答:
线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 如果负载中大电机机多,电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,
所以还要考虑电机的启动电流
,但启动电流的时间不是很长,在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流...
500千瓦
电流
多少安?
答:
如果考虑造价,选用铝芯电缆为VLV22-4X185mm2双根,并接接线端子连接到总
配电
柜进线柜的母线排上即可。如果负载中大电机机多,由于电机的
启动电流
很大,是工作电流的4到7倍,所以
还要考虑
电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。
请问现在要做个负荷20千瓦带动力电的
配电
箱,要多大的线?开关
应该
用多少...
答:
20kW,三相电差不多是40A
电流
,开关选63A,10mm ²线;用单相电91A,开关选125A,25mm²线
76安
电流配电
125安空开是否合适?
答:
应该
是基本合适。如果是连续使76安
电流
,可以再大一些。如果非连续使用则没什么问题。
220v电压5千瓦功率
配电线
多大
答:
5kW/220V负载
电流
约为25A,4mm²绝缘单芯铜芯线安全载流量在33A左右,同时拉150M距离得机械强度够了。380V带30KVA的设备,要看设备是三角型还是星型接法了。三角型的电流=总功率/(根号3*线电压)=30000w/(根号3*380v)=45.58A,
需要
至少45A的表。未加说明,都是指的括号前的数字,或是那种...
那位大哥有电工知识呀,比如电机的额定
电流
计算,导线的选择,以用各种开...
答:
电流8安,所需的铜导线1点5平方,但是还得
考虑
电机的
启动电流
,一般是额定电流的4至10倍,,所以要适量加大导线,但启动电流是短时间的,所以没必要按倍加大,根据电机大小向上增加2至3个线号即可,如,现在是选1点5平方,增1个号为2点5平方,增2个号为4平方,开关元件与导线安数同样选择,...
配电
是什么专业
答:
电动机功率因数按0.8考虑,140千瓦的电动机需要的视在功率为175kvA,
输配电
损失等按10%考虑,需要的视在功率为195kvA。
还要考虑
电动机
启动电流
的增大,启动时间短暂和配置了启动电器设备按增加30%考虑,那就需要253kvA。这样算来,不严格的说,至少也要250千瓦发动机才能带140千瓦的电动机正常工作。