11问答网
所有问题
当前搜索:
电机千瓦怎么配电线
配电动机电线
用多粗的线
答:
1. 2.5 加三,4 加四;2. 6 后加六,25 五;3. 120 导线,配百数
。此口诀适用于三相380伏电动机配线,导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。具体解释如下:1. “2.5 加三”表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5千瓦的电动机。
380V的
电机怎么
选
电缆
?如11kW需要多大的电缆线,50米内的。
答:
【算一算你家装修要花多少钱】
1、一般应该选择7平方的铝电缆或者是4平方的铜电缆
。若要计算380V的电机所需使用的电缆平方数的话,则应该根据公式P=1.732UICOSφ来进行计算,其中COSφ是指功率因数,一般取数值0.8。2、假如380V的电机功率是11kW的话,那么通过公式可知电流I=11除以(1.732乘0.38...
一个1.5
千瓦
的三相
电机
需要用多大线的
电线
?
答:
如果大于10米,单相可选用2.5方铜线;如三相可选用1.5方铜线。
5.5KW三相
电机
要配多大的
电线
?
答:
5.5KW三相
电机
用1平方(毫米铜芯导线)
电线
。假设使用380V三相四线制网电电源,根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)。I=P÷(√3Ucosb)=5500÷(1.732×380×0.85)=9.83(安培)。根据导线载流量:1平方铜芯线允许长期负载电流为8A~12A。所以选用...
电机
配线公式。例如:18.5KW配多少平方
电线
?
答:
先根据电机电流选电线
,如果线路超过一定长度,还得考虑线路电阻的电压损耗。例如:380伏、18.5KW电机、电流有37安左右,100米以内的距离就按电缆参考载流量,选3*10+1*6平方铝芯电缆(参考载流量40安左右)就可以了,100米线路损耗只有5%左右。如果是200米线路,那线路损耗就有10%了,显然线路电压...
30
千瓦电机
用多大
电缆
?
怎么
算?
答:
1、正常情况下,380V电路功率37kw的
电机
需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。2、电流=30000/380/1.732/0.75=60A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过60A,要相应增加
电线
截面积。4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要...
30kw 45kw 三相
电机
的
电源线
分别用多大平方的线啊?
答:
30KW三项
电机
可以选用16平方的铝线,或者10平方的铜线;45KW三项电机可以选用16平方的铝线,或者16平方的铜线。由于是三相电机,测算功率公式为 P=1.732UIcosφ ,推导出I=P/(1.732Ucosφ)。一、30KW电机 I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732x0.38x0.85)=53.6A 根据口诀十下五,百上二,二五三...
电机
配线的计算公式 ( 一
千瓦
的
电动机
用多少平方的线,是
怎么
计算的)
答:
一
千瓦电机
单项|三相 单项乘4.5 【1×4.5=4.5A】 、三相乘2【1×2=2A】 。铝芯
电线
载流量;10下五【 1×5=5A 1.5×5=7.5A 2.5×5=12.5A】,铜线升级算【1平方毫米的铜芯导线载流量为7.5A 1.5平方的导线载流量为12.5A】 。
30
千瓦电机
用多少平方的
电线
答:
铜芯
电线
由于其优良的导电性能,通常比同截面积的铝芯电线具有更高的载流量。因此,对于30
千瓦
的
电机
,如果选择铜芯电线,16平方毫米的截面积通常是足够的。而如果选择铝芯电线,由于其导电性能稍差,可能需要选择截面积更大的25平方毫米电线。总之,在选择电线时,除了考虑电机的功率和电压外,还需要考虑...
30
千瓦电机
用多大铜
电缆
?
答:
如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方的
电线
;如果是220V的电压,30000/220=136.36A,建议使用70平方的电线。简单计算方法:每平方毫米铜线可以通过6~7A的电流,每平方毫米的铝线可以通过3~4A 的电流。建议根据不同的用途,采取不同的计算方法。例如:负载是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电线要考虑启动电流吗
已知千瓦数怎么配电缆
电缆与电机的功率如何匹配
电工口诀380v配线
电机和电线怎么匹配
电机的电线怎样换算
多少kw用多大电缆怎么算
根据电机功率怎么选择电线
功率电流配线表