11问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋场配电箱配置图
全自动
钢筋
调直机
配电箱
接线图?
答:
根据
图片
显示,全自动
钢筋
调直机
配电箱
接线图上标有"BK-100"字样,可以推测该设备需要使用220V电源进行工作。因此,应该将电源线的端口连接到设备的"BK-100"端口上。
全自动
钢筋
调直机
配电箱
接线图
答:
调直机接控制箱有三根线,一根电动机电源线,一根编码器线,一根电池阀线单管油缸电池阀线有两根线芯,红色线接公用端口,另一根接出刀,或者备用。双管油缸电池阀线有三根线芯,红色线接公用端口,另外两根接出刀和备用。如果不出刀,请检查电动机转动方向是否正确,调换出刀、备用线位置 ...
建筑工地二级配电箱怎样配置(工地二级
配电箱配置
是怎样的?)
答:
3、工地二级
配电箱
要求。4、建筑工地二级配电箱标准
配置图
。1.建筑工地二级配电箱一般在塔吊和搅拌机中间位置,
钢筋
制作区,混凝土泵站各放置一台。2.配电箱、
开关箱
应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为2到0毫米,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于2毫米,配电箱箱体钢板厚度不得小于5毫米,箱门均应设加强筋,...
施工现场
钢筋
机具是否应做接地保护?
答:
不能做接地,因为根据59-2011规范施工现场应该按照TN-S,也就是接零保护系统进行布置。接零保护系统的目的是在机具发生漏电等事故时,
开关箱
漏电保护器动作,也就是漏电保护器跳闸断电;而接地目的是对地放电;所以
钢筋
机具需要做接零保护,也就是在开关箱PE端子引出线到机具外壳或者电机外壳。接地与接...
现在需要配
钢筋
加工棚的
配电箱
请问如何才合理?
答:
钢筋
棚一般点焊机、剪断机、折弯机、照明组成;先把几个功率相加估算出电流,选择隔离开关,塑壳带4402,然后分路,分上述的各级断路器, 也要带3302带漏电,塑壳,然后照明家漏电,再来个备用插座之前加漏电,进线选择TN-S系统用电设备PE至配电箱接地排,临时用电,切记安全!!
钢筋
加工场各设备
开关箱配置
答:
钢筋
棚一般点焊机 剪断机 折弯机 照明组成 先把几个功率相加估算出电流选择隔离开关 塑壳 带4402的哦 然后分路 分上述的各级断路器 也要带3302带漏电的哦塑壳 然后照明家漏电 再来个备用 插座之前加漏电 进线选择TN-S系统用电设备PE至
配电箱
接地。
一个总功率20KW的
钢筋
加工
配电箱
用多大电线?多大总空开?三相电源...
答:
计算负荷电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=20000/380/1.732/0.85≈35.8A 考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:35.8×(1+20%)≈42.9A 在不考虑供电距离的情况下,选择6mm²的铜芯塑料绝缘电线或者10mm²的铝芯塑料绝缘电线合适,即:BV-5×6或者BLV-5×10,它们的安全载...
现在需要配
钢筋
加工棚的
配电箱
请问如何才合理
答:
1先
配置
二级箱在
钢筋
棚附近,2由二级箱出分路给各个机器。3保证一机、一闸、一保护、一箱。4必须使用五芯电缆。
工地
配电箱
怎么组装?(一二三级)
答:
二级
配电箱
一般在塔吊与搅拌机中间位置(不影响物质运输和存放),
钢筋
制作区,混凝土泵站各放置一台。三级配电箱 装设在用电设备负荷相对集中的地区,二级配电箱与三级箱的距离不超过30米。一级配电箱一般是施工变压器出口的总
配电柜
,根据变压器的大小和用电负荷的主要集中地,选择适当的进线开关和出线...
工地三级
配电箱
装配规范标准
答:
一般在塔吊与搅拌机中间位置(不影响物质运输和存放),
钢筋
制作区,混凝土泵站各放置一台。三级
配电箱
:装设在用电设备负荷相对集中的地区,二级配电箱与三级箱的距离不超过30米。常见故障原因:配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。周围空气温度的上限不...