工地一二三级
配电箱
怎样布置和安装
答:
二级
配电箱
一般在塔吊与搅拌机中间位置(不影响物质运输和存放),
钢筋
制作区,混凝土泵站各放置一台。三级配电箱 装设在用电设备负荷相对集中的地区,二级配电箱与三级箱的距离不超过30米。一些规则 1。动力配电箱与照明配电箱分别
设置
,如合置在同一配电箱内,动力与照明线路分路设置,照明线路接线接...
建筑现场
钢筋
加工车间电箱安装技术要求?
答:
基本要求:1、功率要足够,能满足全部用电量的80%以上。(主要用电量大的是对焊机)2、三相电流。3、
配电箱
体有可靠的保护接地。4、箱体绝缘良好。5、电器开关要正品。6、配电箱外必须有可靠的锁。人走拉闸上锁。7、插孔必须用大功率的。8、布线(走线)必须符合安全规定。
施工现场临电——“三级
配电
”
配置
?
答:
4 5.5KW以上用电设备
开关箱
根据所控制设备额定容量选择控制开关及漏电断路器。控制开关为DZ20(SE或KDM1)系列透明塑壳断路器,漏电断路器为DZ15L系列透明系列漏电断路器;PE线接线螺栓为3个。5 照明开关箱内设KDM1—T/2(20-40A)断路器,
配置
DZ15L—20-40/290漏电断路器,PE线螺栓为3个。照明开关箱示意图照明开关...
钢筋
制作场红
开关箱
与机械的距离里多少?
答:
根据有关规定三级箱(开关箱)与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米,也就是
钢筋
制作
场地开关箱
与机械的距离为3米。分配电箱(二级箱)与开关箱的距离不得超过30米。配电系统应采用配电柜或总配电箱、开关箱三级配电方式
钢筋
加工场电箱需要集中放置吗?
答:
一个分
配电箱
可以带若干
开关箱
,你说的应该是开关箱吧,有相应规定的,分
配电箱
与开关箱距离不大于30m,而开关箱与其控制的固定式用电设备距离不宜超过3m,且一个开关箱不得控制两台或以上的用电设备(包括插座)。所以
钢筋
加工场的各开关箱请按设备位置考虑,要优先满足距离规定再考虑集中放置,但要...
钢筋
棚二级
配电箱
做法
答:
那要看重量和尺寸啦,
配电柜
才需要做基础,一般的
配电箱
用槽钢或角钢做支架就行啦,因为室外,最好带雨棚(虽然室外配电箱一般是防水防爆的)。
150kw供电需要什么规格的
配电箱
和电缆
答:
150kw供电需要使用YJV-3 * 120 + 1 * 70电缆;电机通常需要0.6,即150KW * 0.6 = 90KW。三相交流电:电流=功率/ 1.732倍电压x功率因数;单相AC:电流=功率/电压x功率因数;DC:电流=功率/电压;根据上述计算,可以获得电流值。铜导体通常每平方毫米的横截面为5A,铝导体允许每平方毫米3A。
建筑工地二级
配电箱
怎么
配置
答:
1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘 积不应大于30mA/S。3.9
开关箱
中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作 时间不应大于0.1S。3.10
配电箱
、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。3.11配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。
配电箱钢筋
加工棚多少钱一个?2020配电箱钢筋加工棚报价
答:
配电箱钢筋
加工棚多少钱一个2002 020年配电器刚工棚价格我觉得比往年要贵上1/3左右。
电箱
过梁规范一边搭多少
答:
位置固定,
配置
功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力
配电箱
的操作可靠性,是创优质工程的目标。