答:
您好 我是做资料的。 首先牌号HPB235不要去管 4个
批号
应该有4个标牌了 是吧。 按原则是应该送
4次
的 不过工地上的一贯做法是 把其他3个标牌扔了 只剩一个 因为没过60T 这样只要送一次好了 。
钢筋
原材料应该怎么
送检
?
答:
那每种规格的累积用量都不到60T的话,你就在第一次进场的时候请监理工程师到现场来共同见证取样,一起
送检
到有关检测中心。整个工程每种规格送检一次就够了。准备好每种规格的质保书一份,质保书上可以有几种规格的
钢筋
,但是你送检时填写的
炉批号
所对应的钢筋重量一定要大于你这个工地的单种规格最大...
钢筋
焊接接头
送检
多少个一批
答:
每批
送检
1组。每批
钢筋
应由同一牌号、同一炉号(
批号
)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。4、每一单位工程基础和主体使用的钢筋应分别送检。1.闪光对焊接头:300个钢筋接头作为一批,每批中随机抽取6个接头,2.电弧焊接头:每300个钢筋接头作为一批,每批中随机抽取3个接头,其中三个做拉伸试验。
钢筋
合格证上的卢
批号
可不可以重复
使用送检
啊
答:
看情况,
钢筋
应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60 t 的部分,每增加40t(或不足40 t 的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。按批次送检
钢筋
原材同一规格,同一炉罐号,同一厂家,同一
批号
,但是分两次进场,中 ...
答:
根据规范第3条规定可知,当两次进场的
钢筋
累计数量不大于一个检验批(60T)时,如果可以证明它们属于同一批钢筋时,可以按一次进场的钢筋处理。所以根据你说的情况,如果累计数量不大于60吨,就可以按一个检验批报检(
送检
一次),如果大于了60吨,即使是同一天进场的,也需要按两个或两个以上的检验批送...
钢筋
原材同一规格,同一炉罐号,同一厂家,同一
批号
,但是它是分两次进场...
答:
送检
按2次,分别送检 炉号一般是指钢材 ,钢管及其再生品的最原始的炉子编号。生产批号就是在I业生产中,虽然原料和工艺相同,但是每- -批投料生产出来的产品,在质量 和性能上还是有差异的。为了事后追踪这批产品的责任,避免混杂不清,所以每-批产品都有 相应的批号。
炉批号
分为炉号和批号,炉”.是指...
同一个
炉批号
的
钢筋
同一天送了两次可以一块报检吗
答:
不可以。同一个
炉批号
的
钢筋
同一天送了两次是不可以一块报检的,钢筋是一种钢制的建筑材料,同一炉批号的该材料同一天送两次时,是不会影响检验的,但会影响报检质量。
钢筋
怎么取样
送检
?
答:
3、钢筋应按进场时
钢筋批号
及直径分批送。每60t为一批,不足60t按一批计。每批
送检
1组。每批钢筋应由同一牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。并按如下方法取样:(1)、拉伸2根:任选两根钢筋去掉端部100mm,切取长约500mm或10d+200(32以上取长约800mm)。(2)...
钢筋送检
要准备什么?
答:
执行的标准是:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBI499—1998、《钢筋混凝土同热轧光圆钢筋》GB13013—91及现行有关标准。3、钢筋应按进场时
钢筋批号
及直径分批送。每60t为一批,不足60t按一批计。每批
送检
1组。每批钢筋应由同一牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。
钢筋
送样问题1是不是每次进场都要
送检
2是不是可以不管进场次数只要60...
答:
答案1:不一定每次都送,只要来的是一批
钢筋
送一次就行(以
炉批号
为准)。答案2:不可以。
送检
先按规格型号区分,每个规格型号再按生产厂家分,每个厂家再按炉批号分,每个批号数量最多60T一批。建议采购时每个规格型号的钢筋尽量采购同厂家、同一批钢筋,才可以减少送检批量。