关于钢筋进场送检的问题

工地里昨天进了一批钢筋31吨,全部都是HPB235热轧光圆钢筋
批号分别为:
批号:YO-7018
批号:YO-7026
批号:YO-7029
批号:YO-7030
牌号:HPB235
直径8
我看了规范GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢_第1部分_热轧光圆钢筋》其中有两条是这样:
9.2.2组批规则
9.2.2.1钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。
9.2.2.2允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。混合批的重量不大于60t。

请问我如果送检的话是每个批号送一次一共送4次
还是组成个混合批送一次就够了,能组成混合批吗???

您好 我是做资料的。 首先牌号HPB235不要去管 4个批号应该有4个标牌了 是吧。 按原则是应该送4次的 不过工地上的一贯做法是 把其他3个标牌扔了 只剩一个 因为没过60T 这样只要送一次好了 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-13
原刚上是做四次 示过施工单位的做法就像白痴 许所说的那样
至于按层,梁、板、柱,地下,地上,不同部位送检 就没有那个必要了
直接一点 基础、主体 不用按按层,梁、板、柱 不同部位送检
第2个回答  2010-08-08
混合送一次也够了,这是省事,

但需要按层,梁、板、柱,地下,地上,不同部位,分别送检
第3个回答  2010-08-08
按规定的话要每个炉批都要送,就是4组,看现场监理情况了,如果不管那就1批吧。
第4个回答  2010-08-09
要按层,梁、板、柱,地下,地上,不同部位送检 。