答:
线槽敷线规定线槽敷线应符合下列规定:1.
电线
在线槽内有一定余量,不得有接头。电线接回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2m;2.同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内;3.同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设同一线槽内;敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端...
10KV
电缆
采取电缆沟敷设与居民建筑的最少
安全
距离是多少?
答:
10KV
电缆
采取电缆沟敷设与居民建筑的最少
安全
距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。 《民用建筑电气设计
规范
》第五部分·电缆线路规定: 1、电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。 2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆...
电线
、
电缆
敷设
规范
中对应至少留多少余量做强制性要
答:
2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。
电线
、
电缆
敷设
规范
中对应至少留多少余量做强制性要求没有针对电缆,而是针对电线,参见如...
电缆
敷设
规范
要求
答:
电线电缆
敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计
规范
》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、
安全
性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线...
电缆
线路敷设要求
答:
电缆
线路的敷设要求是保障电力设施
安全
运行的重要环节。本文将介绍电缆线路敷设的具体要求,帮助读者更好地了解电缆线路敷设
的规范
。🌊波浪形埋深为了让电缆线路更加安全,埋深要大于0.7米,并形成波浪形。同时,弯曲半径也有要求,具体参照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB 50168—2018...
电缆
沟的电缆敷设安装一般
规范
要求是什么?
答:
接地线的规格应符合
规范
要求。其金属支架、
电缆的
金属护套和铠装层(除有尽缘要求的例外)应全部和接地装置连接,这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生电位差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身
安全
。(7)电缆沟内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。
电缆
穿管地埋敷设
规范
要求有哪些?
答:
电缆
穿管地埋敷设
规范
要求:管道选择、敷设深度、电缆布线方式、保护措施、接地要求、标识和记录、质量检测、相关法规遵守。1、管道选择:地埋电缆通常通过管道进行敷设,规范要求选择符合要求的管道材料。管道应具有耐腐蚀、防水、抗压能力,并能够适应埋设环境的特殊要求。2、敷设深度:为防止外部因素(如交通...
电缆
架空敷设施工要求
答:
1、
电缆
敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关
规范
规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。2、人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。3、机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、...
井下
电缆铺设
煤矿
安全
规程是如何规定
答:
根据《煤矿
安全
规程》规定,除手持式或移动式设备连接的电缆以外,井下敷设电缆时,必须遵守下列规定:1.电缆必须悬挂:(1)在水平巷道或倾角30。以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂;(2)在立井井筒或倾角30。及其以上的井巷中,电缆应用夹子、卡箍或其它夹持装置进行敷设。夹持装置应能承担
电缆的
重量,且...
电缆
敷设
规范
要求
答:
电缆敷设
规范
要求如下:1、
电线电缆
型号的选择。选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及
安全
性;根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、防腐电缆等;根据安全性要求,可选用不延燃电缆、耐火电缆等。2、 电线电缆规格的选择。确定电线电缆...