11问答网
所有问题
当前搜索:
防排烟管道压力等级
消防加压送风风管厚度是按中低压厚度还是高压厚度?为什么?
答:
是中低压的。风管系统的压力划分为低压P≤500Pa;中压为500<P≤1500Pa;高压为1500Pa<P
。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3条(强条):防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高。比如26层的...
防排烟
风
管
可以使用共板法兰吗?依据是什么
答:
适用压力等级:中压(500Pa<P≤1500Pa)、低压(P≤500Pa)适用风管尺寸
:长边≤2000mm,也就是说如果你的排烟系统压力小于1500Pa,风管长边也小于2000mm的话,理论上是可以用共板法兰风管的。
加压送风及
排烟管道
可以用共板法兰吗
答:
防排烟系统风管需要不燃材料制作,排烟管道可以拱板法兰施工。
压力在1500Pa(中高压分界点)以内,回风管一般是中低压
,没有强制规定共板法兰不能用在排烟管道上。应该可以用共板法兰风管。再看看别人怎么说的。
风
管
的
级别
如何划分
答:
风管的级别划分为动压,静压,全压
。风管,是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。复合风管以Durkduct风管为代表。可按截面形状和材质分类。风管制作不锈钢风管制作是在咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四角等缝隙处涂上密封胶(如中性玻璃胶)。涂密封胶前应清除表面尘土和油污。按截面...
通风工程验收要点及现场图示
答:
1.4
风管系统类型: 分为低压(P≤500Pa)、中压(500Pa<P≤1500Pa)和高压(P>1500Pa)
,每类系统应满足相应的压力等级要求。1.5 除尘系统: 钢板风管厚度选择同样重要,内部绝热材料需为B1级不燃或难燃。风管部件要求2.1 防排烟柔性短管: 制作材料必须是不燃且防腐防潮,空调系统需考虑防...
...不是不能共板法兰?共板法兰风
管
是否可以用于
排烟
系统?
答:
排烟风
管
属于高压系统,共板法兰只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm。所以排烟风管不能采用共板法兰,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于消防
防排烟
系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...
通风
管道
与实验室通风系统设计?
答:
2、计算通风过程中损失的
压力
:单台通风柜柜系统阻力约80-100Pa,一般1m的
管道
损失5-6Pa,一个弯头损失40-50Pa,风机出口和抽风口各损失60Pa,消声器损失50Pa,然后根据所计算出的风机的通风量和压力在图表曲线中选择合适的风机(在计算过程中只计算最远端通风柜的压差,然后留200-300Pa的余量)。3...
消防
排烟
风机必须直接启动电机吗
答:
轴流式风机应采用电机直接驱动方式,电机应直接暴露于气流中,离心式柜式风机可采用皮带传动或直接传动方式。风机配用电机应为风冷、鼠笼式、全封闭湿热型的标准产品,采用全压启动,绝缘
等级
为F级。
排烟
风机的电机应满足整机在排除280℃烟气0.5h过程中正常运行。轴承更换周期不小于30000小时。
中央空调风压600pa什么意思呢
答:
中央空调风压600pa的意思是正压风机的出口风压值为600Pa。根据查询相关公开信息显示,风压是判断系统
压力等级
的最重要依据,输送的介质不同,消防
排烟
是高温气体。正压送风是常温气体。
风管尺寸表示方法
答:
表示。“A”应为该视图投影面的边长尺寸,“B”应为另一边尺寸。A、B单位均应为mm。如2500x800;2000x800;1600x800;1600x630;1250x500;等等。4,风
管
的尺寸的计算方法:Q=S*V*3600 Q:风量(m3/h) S:风管横截面积(m2) V:风管的风速(8~12 m/s为宜,最大不要超过15m/s)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防排烟风管是高压还是中压
防排烟属于高压系统吗
防排烟系统属于中压管道吗
排烟风管是高压还是中压
排烟风管高压还是低压
排烟管道是高压还是低压分管
二建机电风管压力划分
排烟风管属于什么压力
微压低压中压高压风管